塑壳断路器过载报警不脱扣功能,请教!
电气小司马
2017年11月06日 12:57:10
只看楼主

过载报警不脱扣,常熟开关CM3可以实现(已核实)另请教:考虑成本问题,可否选用单磁塑壳断路器+过流继电器(继电器作用于报警输出),如果可以过流继电器如何选型?

过载报警不脱扣,常熟开关CM3可以实现(已核实)
另请教:考虑成本问题,可否选用单磁塑壳断路器+过流继电器(继电器作用于报警输出),如果可以过流继电器如何选型?
免费打赏
leedongcheng
2017年11月06日 13:42:49
2楼
CM3的过载报警不脱扣本来就是配置的单磁脱扣器。
回复
电工刀
2017年11月06日 15:16:31
3楼
过流继电器来实现此功能,问题就搞得很复杂了,这个报警有这么重要吗?一般设计有,实际现场根本没有接线!过流继电器你得加电流互感器
回复
电气小司马
2017年11月07日 17:01:51
4楼
电工刀 发表于 2017-11-6 15:16 过流继电器来实现此功能,问题就搞得很复杂了,这个报警有这么重要吗?一般设计有,实际现场根本没有接线! …将过流继电器串联进电流测量回路中。
回复
a396673967
2017年11月08日 10:45:01
5楼
很多断路器都有这个功能
回复
倪岚
2020年03月23日 10:12:27
6楼

本人理解,请指教!

元件型号规格为"CM3-225M/32002I  125A"技术要求为"配电箱面板上安装过负荷报警信号灯和讯响器,每回路一个信号灯,所有回路合用一个讯响器,二次回路由制造厂配。"
过载报警不脱扣全型号为CM3-225M/32002I  125A,它不带报警 辅触触点,要实现上述要求要把型号改为CM3-225M/32282I  125A?由辅触 报警触点实现报警信号的引出.

而报价中不含有辅触 报警触点,要增加则会增加成本.

回复

相关推荐