冷冻水供水温度从7度调到12度,到底能不能省电?
华雄01
华雄01 Lv.2
2017年11月01日 15:12:20
来自于制冷技术
只看楼主

冷冻机的出水从7度调节到12度,那冷冻机效率本身肯定高了,但用水量肯定上升了,最终到底省不省电呢?

冷冻机的出水从7度调节到12度,那冷冻机效率本身肯定高了,但用水量肯定上升了,最终到底省不省电呢?
zfxng
2017年11月01日 16:27:11
2楼
压缩机效率肯定提高,省电是一定的。
回复
荣昌制冷
2017年11月01日 17:19:39
3楼
冷冻水温调高后,制冷量加大,压缩机的能效比增大,单位能耗(制冷量KW/电耗kwh)量下降。
回复
小虎爸
2017年11月02日 20:41:22
4楼
供回水温差一定的话,输送的冷量是不变的,不管供水温度的事,只不过湿负荷处理能力降低。
回复
wscxl88
2017年11月02日 21:50:03
5楼
小虎爸讲得有理
(前题是进出水温差相同去比较12与7)制冷前期是12度水省电,但稳定12度之后期它与7度水是稳定后比较,7度水比12度水省电,因为7度水的热负荷小了,冷量减小进而功率也小了,即少用电了。它的制冷前期和后期,那个用得时间长,那个就省电,那个用得时间长大家应知吧,我不干过我不知。这是我逻辑去空想的,不对请高人指点、谢谢
回复
gdl_tl
2017年11月05日 09:54:23
6楼
12℃空调冷媒水供水较7℃提高5℃,理论上讲可以提高制冷系统蒸发温度5℃,在冷凝温度(一般随室外气温变化)不变的情况下,可以提高制冷系数20%左右,在制冷负荷不变的情况下,输入功率可以下降25%左右,即节能25%左右。
但是,空调末端设备如风机盘管或变风量机组、新风机组冷却室内(或室外新风、或新风+回风)空气时,因为温度和湿度达不到设计点时(见当地大气压下空气焓-湿图),最终会影响房间内空气温湿度的终了状态。通俗地讲就是室内空调质量下降。
所以,不要轻易改变空调主机温度设置,必须保证机组自动控制系统正常工作。
回复
斗战圣佛
2017年11月05日 10:27:13
7楼
空调末端满足要求前提下,压缩机能效会提高!
回复
镀锌钢管
2017年11月05日 10:33:24
8楼
可以参考下辐射供冷系统(如冷梁、毛细管等,要求冷冻水温度提高至16℃),如果空调末端制额定冷量(由风机盘管的表冷器面积和风机设计风量确定)允许的话可以调整的,比如说室内风机盘管设计为FP-34,但是安装为FP-51,只要余量够用还是可以的
回复
祁滨兴
2017年11月06日 14:08:12
9楼
本帖最后由 祁滨兴 于 2017-11-6 14:12 编辑

就冷水机组本身而言提高出水温度是可以提高能效比降低耗电量的,但是也要看末端系统的设定和要求,如果要求的温度比较低或有除湿需求,那么会在实际上延长压缩机的满负荷工作时间,这种情况下很难说是不是省电了。
在普通办公环境下运行时,除恒温恒湿机房外的其他房间,提高出水温度达到制冷效果的时间和原设定温度的时间基本上差不多,这是我在某项目进行回访的时候实验过的。实验是在制冷季节刚开始的时候进行的,个人认为,随着天气的日渐炎热,还是回到7~12℃吧,这样能保证效果。

回复
空调表冷
2017年11月07日 08:18:16
10楼
谢谢楼主辛苦分享资料!
回复

相关推荐

APP内打开