大功率低压电机配电控制的问题
临阁看风
2017年10月31日 16:40:31
只看楼主

本帖最后由 临阁看风 于 2017-10-31 16:54 编辑 现有一取水泵站,近期设3台350kW(2用1备)水泵、2台250kW(1用1备)水泵,远期设4台4台350kW(3用1备)水泵、4台250kW(2用2备)水泵。求教大神:需要选多大的变压器,配多大的电缆,水泵控制所需要得软启动器如何配置???350kW水泵,计算电流623.82A250kW水泵,计算电流463.5Aps:水泵均为潜水泵。求大神指导

本帖最后由 临阁看风 于 2017-10-31 16:54 编辑

现有一取水泵站,近期设3台350kW(2用1备)水泵、2台250kW(1用1备)水泵,远期设4台4台350kW(3用1备)水泵、4台250kW(2用2备)水泵。求教大神:需要选多大的变压器,配多大的电缆,水泵控制所需要得软启动器如何配置???
350kW水泵,计算电流623.82A
250kW水泵,计算电流463.5A
ps:水泵均为潜水泵。求大神指导
由于是大河取水,配电系统是否在满足规范间距的情况下,设置在取水泵房的±0.00层?
免费打赏
临阁看风
2017年10月31日 16:48:31
2楼
自己顶一顶。
本工程取水泵房近期380/220V设备安装容量为1609KW,计算Pjs=899.4kKW,Qjs=355.47kVar,Sjs=967.1kVA,
本工程取水泵房远期3380/220V设备安装容量为2489KW,计算Pjs=1709.4kKW,Qjs=657.06kVar,Sjs=1838.06kVA,
采用2台1250KVA变压器,近期一用一备,变压器荷载率约77%,远期2台变压器分列运行,变压器荷载率约为73.5%。
350kW水泵采用800A带接地故障、漏电保护断路器,选用单芯电缆YJV-0.6/1kV-3X(1X300)+(1X150),桥架内敷设,配软启动器。
250kW水泵采用630A带接地故障、漏电保护断路器,选用YJV-0.6/1kV-3X240+1X120电缆,桥架内敷设,配软启动器。
ps:水泵均为潜水泵。求大神指导

回复
ccxxjj
2017年10月31日 19:16:52
3楼
变压器-台数与容量与用电负荷等级有关。
回复
a396673967
2017年11月01日 10:14:17
4楼
不知道楼主想问啥 配电系统没什么问题
回复
肯先生
2017年11月01日 10:27:34
5楼
不要较检一下启动时候电压母线电压的变化吗