冰桶下部份下端冰刀刮不下,积厚了冰刀就卡死。雪种是R404A的,低压压力是0.5公斤,高压压力是15公斤,压缩机尾部结霜。之前加了些雪种没效果,放少也不行,调整膨胀阀也不行,低压力偏低,膨胀阀二个上下对调也不行,(冰桶上下二个膨胀阀的)冰刀与冰桶的间隙也调整在20——50个丝之间了。我开机时二个膨胀阀都调到最大了,测量二个膨胀阀的感温包处回气管的温度,上面那个是-11度,下面那个是5度,二个回气温度差很远,是不是下面那个膨胀阀有问题呢?下面的膨胀阀体有结霜,上面那个膨胀阀体反而不结霜。
