PT-C-VVVV充气柜电压互感器一次熔芯烧断原因
大壮壮小壮壮
2017年10月30日 10:29:20
只看楼主

在某工业园内四台高压环网柜,在正常运行几个月后 其中两台互感器一次熔芯烧断,另外两台正常 一台烧断一只,一台烧断三只,电气互感器型号JSZV18-12R 1KVA,一次熔芯0.5A 二次测提供100V测量,220V供UPS电源 烧断后低压开关及保险都正常 是什么原因烧断熔芯的?现在准备把熔芯换成1A,对电压互感器有影响吗?

在某工业园内四台高压环网柜,在正常运行几个月后
其中两台互感器一次熔芯烧断,另外两台正常
一台烧断一只,一台烧断三只,电气互感器型号JSZV18-12R 1KVA,一次熔芯0.5A
二次测提供100V测量,220V供UPS电源
烧断后低压开关及保险都正常
是什么原因烧断熔芯的?现在准备把熔芯换成1A,对电压互感器有影响吗?

595048354_1313980549.jpg


IMG_0048.JPG


IMG_0049.JPG

免费打赏
工地砌砖头
2017年10月30日 20:09:07
2楼
要测是否有谐波
回复
扎斯特奔雷
2017年10月31日 13:18:05
3楼
有问题,设计不合理,PT一般只供测量和保护用,带的负荷很小,PT本身容量也小,最大的我见过环网柜里的也500VA,可以可以理解为500W吧。你想想用它给UPS充电没烧坏PT已经很幸运了。建议设置直流屏
回复
电工刀
2017年10月31日 13:55:06
4楼
发生谐振了吗?0.5A够了,可以不用换1A。二次极限输出1KVA=800W,如二次带的负荷过大,应该是烧PT,而不是炸熔心。你UPS多大?如是1KVA,约600~800W,PT应该可以带动UPS,这种用DC48操作电源的较多,直流充电较交流充电安全。充电电流也小。
回复
大壮壮小壮壮
2017年10月31日 14:03:43
5楼
电工刀 发表于 2017-10-31 13:55 发生谐振了吗?0.5A够了,可以不用换1A。二次极限输出1KVA=800W,如二次带的负荷过大,应该是烧PT,而不是炸 …没有检测过是否有谐振,这种互感器是不是只能装二次消谐?该怎么加?
回复
大壮壮小壮壮
2017年10月31日 14:05:34
6楼
扎斯特奔雷 发表于 2017-10-31 13:18 有问题,设计不合理,PT一般只供测量和保护用,带的负荷很小,PT本身容量也小,最大的我见过环网柜里的也50 …电压互感器容量1KVA ,每天进出线都是电动操作,不知道容量是否足够
回复
大壮壮小壮壮
2017年10月31日 14:06:09
7楼
夏天修空调的 发表于 2017-10-30 20:09 要测是否有谐波有什么设备可以检测消谐?
回复
电工刀
2017年10月31日 14:17:53
8楼
我再次看了图,两PT, VV接法,不会发生铁磁谐振。那问题出在哪?UPS是在线式?后备式?每天操作情况?
回复
电工刀
2017年10月31日 14:21:03
9楼
图纸是DC48操作电源,咋是UPS?现场带加热器没?
回复
电工刀
2017年10月31日 14:27:35
10楼
其他可能原因:
1:二次线圈到二次保险之间,导线是否有破皮?接地?短路? 2:熔心质量问题 等等
回复
风平浪静02
2017年11月03日 08:43:21
11楼
如果换成1A熔丝可以减少爆断,也是可以采用的。

VV连接不会产生谐振,倒也未必。由于VV连接互感器绕组和系统相间分布电容是并联的,当系统突然停电时,互感器绕组(积聚的能量)和分布电容(积聚的能量)就可以产生并联谐振。因为这时谐振的频率已经不受电源频率的制约,频率降低导致互感器绕组过电流,频率增加导致互感器绕组过电压。这种谐振与系统的相间分布电容有关,与分断电源瞬间相位有关。一般距离系统变电所较近的,发生机率较大。母线以后的输出电缆长度大也有可能分布电容较大。
没有其他消谐办法。建议采用三台互感器作YY连接(中性点不接地),避开谐振点的参数。

不必过于考虑谐波问题,10kV系统可能有谐波电流,但是电压谐波的分量还是不大的。因为系统较大,谐波源较小,衰减相对较快。
回复