断路器的选择,请大家多多指正!
guanfubin
guanfubin Lv.2
2005年01月07日 11:32:06
来自于断路器
只看楼主

所有开关均选用ABB产品。 问题: QDB11中 1。照明回路选用S251S-C32/16A S251S-C32/16A的单极微型断路器是否正确。 2。插座回路选用GS251S-C32/16A/30mA 的单极剩余电流动作保护路器是否正确。 3。住户配电箱单相进线选用BV(2x10+E10)电线,选用S252S-C32/32A的两极极微型断路器是否合理。 QDB4中 1。四极开关S254S-C32/32A,后面接15KW的用量是否太小了?

Isomax S1/4P 塑壳开关这样表示是否可以,这里选用是否合理?
3。总进线截面是否太大?

2005171105068386782.jpg

免费打赏
guanfubin
2005年01月07日 11:48:56
2楼
小弟是新手。
请各位仁兄帮帮忙!!
回复
heartsun
2005年01月07日 12:05:07
3楼
单相的 按一般用2极的

住户配电箱我觉得可以的吧

四极开关那里我一般用的三极的,电流可以的吧,小点也可以 ,但是后面的画法我觉得不太好

总进线还可以吧,小一点也可以

至于总开关应选4极还是3极,我也搞不清楚现在

高手指点一下啊
回复
foster
2005年01月07日 13:01:06
4楼
1。照明回路选用S251S-C32/16A的单极微型断路器可以
2。插座回路应选用GS252S-C32/16A/30mA 的双极剩余电流动作保护路器,空调如果是分体式的可以不带漏电保护
3。住户配电箱单相进线选用BV(2x10+E10)电线,选用S252S-C32/32A的两极极微型断路器合理,也可以选用负荷开关.
4。四极开关S254S-C32/32A,后面接15KW的用量是还行,但没不要选四极开关.
5。电源总进线处应加总漏电保护
6。总进线截面不大
回复
laoeer
2005年01月07日 13:03:59
5楼
1。四极开关S254S-C32/32A,后面接15KW的用量是否太小了?后面接的是三个单相回路,我觉得还是采用三个单极开关较合理
回复
donggewang
2005年01月07日 13:44:12
6楼
为了减小故障影响范围,户内配电箱断路器最好小于上级断路器。
回复
guanfubin
2005年01月07日 14:17:53
7楼
各位高手请留个email ,改天兄弟我做完了这个工程给大家发一套
我们一起探讨探讨!!
可以吗?
回复
smart_yan
2005年01月07日 14:45:25
8楼
四极开关S254S-C32/32A,后面接15KW的用量是不大,但是不影响使用。通常你的负载不太可能同时使用,我觉得3极开关也可以啊。
塑壳开关这样写太简单了吧,应该写具体型号,比如:S1N-125/R100 4P F等
回复
城市边缘
2005年01月07日 15:07:42
9楼
用三相开关保护三个单相回路,弊大于利,三极开关或者四极开关的价格比三个单极开关便宜不了多少甚至更贵,能省下的估计就是两根中性线,而这样的做的后果就是把“断零”的危险引到了单相回路。另外,户开关和三相开关没有级配的话,一户故障就会影响其他两户,但这样配电要做级配的话就要放大导线截面,造成浪费。总之,这样的配电方式,只有在路灯配电还比较常见,在民用建筑里面,是很少见的。
回复
guanfubin
2005年01月07日 15:47:21
10楼
兄台认为我这样改可以吗?

我觉得S252S-C32 /32A和住户配电箱中的那个一样
是否有点不妥!!
回复
smart_yan
2005年01月07日 16:02:46
11楼
你下一极S252S-C32不可以选25A的吗
回复

相关推荐

APP内打开