下部为无楼板框架,只有柱子和梁,柱子600*600,柱距8m,层高5m,刚试算单位力下位移xyz各方向恒荷100节点力,位移xyz为10,5,0.2。准备3D3S内弹性支承输入xyz,5,5,10请问有大神觉得什么问题吗
下部为无楼板框架,只有柱子和梁,柱子600*600,柱距8m,层高5m,刚试算单位力下位移xyz各方向恒荷100节点力,位移xyz为10,5,0.2。
准备3D3S内弹性支承输入
xyz,5,5,10
请问有大神觉得什么问题吗
2楼
按柱子的实际刚度用3d3s导算,你这样不合适
回复
3楼
模型假定一定要与实际相符。
回复
4楼
chinalxb 发表于 2017-11-6 08:12 模型假定一定要与实际相符。请问一般有柱有梁的框架都是怎么导算刚度的?
回复
5楼
我知道一个地方 发表于 2017-11-1 10:02 按柱子的实际刚度用3d3s导算,你这样不合适请问有柱有梁的框架在3d3s哪个板块,怎么导算刚度的?能否给出一个已做工程的实例?
回复
6楼
最近也在想这个问题,没什么简便的方法
回复
7楼
简化计算的时候,柱子要从基础顶算起。
回复
8楼
学习学习!!!!!!!
回复
9楼
donowhy 发表于 2017-11-6 10:59 请问有柱有梁的框架在3d3s哪个板块,怎么导算刚度的?能否给出一个已做工程的实例?3D3S支座设置处,有铰接固端。。。。选悬臂柱倒算
回复
10楼
回复
11楼
回复