请问洁净厂房冬季空调新风负荷是选择全热负荷还是显热负荷
zhuh222
zhuh222 Lv.7
2017年10月25日 22:43:51
只看楼主

目前设计一个甲类洁净厂房,计算冬季负荷是请问是选择全热负荷还是显热负荷呢? 因为换气次数较大,所以负荷基本上都是新风负荷,这个时候选择全热和选择显热蒸汽用量区别就很大。请问参考那本资料有明确的讲述冬季负荷如何选择啊

目前设计一个甲类洁净厂房,计算冬季负荷是请问是选择全热负荷还是显热负荷呢?
因为换气次数较大,所以负荷基本上都是新风负荷,这个时候选择全热和选择显热蒸汽用量区别就很大。请问参考那本资料有明确的讲述冬季负荷如何选择啊
免费打赏
zhuh222
2017年10月26日 12:14:56
2楼
怎么没人回答,自己顶一下吧
回复
yeziaaaa
2017年10月30日 14:38:17
3楼
你这个问题应该跟着焓湿图来走,洁净室加湿一般会用蒸汽加湿或者电极加湿,蒸汽加湿或者电极加湿都是等温加湿,你把这个过程在焓湿图上绘出来自然就知道是该用显热来计算了。所以净化空调设计一定要跟着焓湿图来走。