消火栓水泵,启泵后打压到2公斤后就跳闸,怎么回事?
兵郭郭1
兵郭郭1 Lv.2
2017年10月24日 16:01:00
只看楼主

直接从消防水池往上边打水,屋顶水箱没有水

直接从消防水池往上边打水,屋顶水箱没有水
lichangan1000
2017年10月24日 16:29:59
2楼
电机功率不够?
回复
兵郭郭1
2017年10月24日 16:47:02
3楼
lichangan1000 发表于 2017-10-24 16:29 电机功率不够?功率没问题,消防验收的时候启泵就没事,后来把屋顶水箱的水卸了,再往上注水就不行了
回复
放水发电
2017年10月25日 08:22:07
4楼
管路有无问题,须仔细检查
回复
兵郭郭1
2017年10月25日 09:28:35
5楼
放水发电 发表于 2017-10-25 08:22 管路有无问题,须仔细检查你说的管路有问题是指什么?
回复
lesehan
2017年10月25日 09:41:21
6楼
向消防水箱内注水不能用消防水泵的,应该用水箱补水管补水,一般是生活泵供给的。
回复
兵郭郭1
2017年10月25日 11:38:24
7楼
lesehan 发表于 2017-10-25 09:41 向消防水箱内注水不能用消防水泵的,应该用水箱补水管补水,一般是生活泵供给的。往楼里面消火栓打水也不行吗?是不是因为水箱没有水,直接往上边打水压力太大打不上去
回复
lesehan
2017年10月25日 12:55:04
8楼
兵郭郭1 发表于 2017-10-25 11:38 往楼里面消火栓打水也不行吗?是不是因为水箱没有水,直接往上边打水压力太大打不上去消火栓泵供室内消火栓是没问题的,本来就是给消火栓使用的,除非消防泵的扬程选用的太高了。消火栓使用的压力要比向消防水箱供水所需压力要大30多米(按高层考虑),消火栓泵向消防水箱供水,本身所需压力为几何高差+出流水头(2m)+管损,所需水泵扬程比较低,这样管路的特性曲线下移,与水泵的特性曲线相交的位置后移,功率增大,电机容易过载。
回复
lichangan1000
2017年10月25日 16:54:50
9楼
消防水箱水,补水是由生活泵补水,不是由消火栓泵补水。除非是天津地区专设消防补水泵?
回复
兵郭郭1
2017年10月25日 17:01:26
10楼
lesehan 发表于 2017-10-25 12:55 消火栓泵供室内消火栓是没问题的,本来就是给消火栓使用的,除非消防泵的扬程选用的太高了。消火栓使用的 …谢谢大神,那如果我要是往消火栓官网里注水的话,就不能启泵往官网里打水,需要往屋顶水箱注水,让水自动留到消火栓管网里是吗?
回复
兵郭郭1
2017年10月25日 17:02:30
11楼
lichangan1000 发表于 2017-10-25 16:54 消防水箱水,补水是由生活泵补水,不是由消火栓泵补水。除非是天津地区专设消防补水泵?我是想往消火栓管网里注水,不是用水泵往屋顶水箱网上打水