(1)项目概况

本文以某市的火车站站前广场的市政配套项目为例进行分析,其项目概况为:总建设用地面积为52000平米,总建筑面积为37000平米,主要分为一二三区,一区分为地上和地下两部分,地上部分主要包括人流进站广场以及办公业务用房等等;地下部分主要包括出租车待发区以及设备用房等等;二区主要为是商业场所;三区主要分为地下一层与地下二层两部分,地下一层主要为商业地区以及兼顾地下过街功能,地下二层主要为设备以及仓储用房。

(2)电气消防系统设计

站前广场市政配套项目电气消防系统主要包括火灾自动报警以及消防联动系统。地下车库设置感温探测器,公交换乘厅以及设备用房等场所设置感烟探测器。每个防火分区的配电间内设置一个消防接线箱,消防信号线由消防主机引来。消防主机可以接收感温、感烟探测器的火灾报警信号以及水流指示器等动作信号。火灾报警后,消防主机应根据火灾的具体情况打开相应的各个封口以及补风机等。排烟口、正压送风口、以及消防补风机的动作信号要反馈至消防主机。消防主机可对消火栓泵以及消防补风机等通过模块进行自动控制,也可在联动控制台上手动控制,并接收其反馈信号。消防主机可以显示电梯的运行状况,并及时的在火灾确认后发出控制信号,强制电梯降至首层并开门。