约束边缘构件设置问题一。
夫瑞0212
夫瑞0212 Lv.7
2017年10月21日 14:29:11
只看楼主

地下室顶板不作为嵌固端,与地下室外墙相关的剪力墙墙肢,由于地下室外墙分担了部分轴力,使地下室层的轴压比小于0.3,而地上一层的轴压比大于0.4,因为设置约束边缘构件的轴压比的依据是嵌固层的轴压比,请问这个墙肢要不要设置约束边缘构件。谢谢!

地下室顶板不作为嵌固端,与地下室外墙相关的剪力墙墙肢,由于地下室外墙分担了部分轴力,使地下室层的轴压比小于0.3,而地上一层的轴压比大于0.4,因为设置约束边缘构件的轴压比的依据是嵌固层的轴压比,请问这个墙肢要不要设置约束边缘构件。谢谢!
免费打赏
xy_1026
2017年10月27日 11:17:49
12楼
这个还是需要的
回复
shuhelin
2017年10月28日 11:16:54
13楼
不知道用什么好

但可以顶你一下
回复
洞房不败之玉女
2017年10月30日 16:10:14
14楼
和一层一样一样的,延伸过去即可
回复
龙王干土木
2017年10月31日 16:18:37
15楼
个人认为应该按照轴压比判断是否为构造边缘构件,既然大于规范规定的轴压比,就应该设置约束边缘构件
回复
咸鱼1号
2017年11月02日 15:23:43
16楼
还是要设置。。。谁发我发我发我
回复
yaslean
2017年11月02日 17:29:52
17楼
本帖最后由 yaslean 于 2017-11-2 17:47 编辑

剪力墙设置约束边缘构件主要是为了提高剪力墙的塑性变形能力,塑性变形能力最重要的应该是在地面一二层,你地面一层的轴压比已经大于0.4了,建议还是设置为好。再者你地下室部分轴压比小于0.4是因为外墙分摊竖向力的缘由,个人建议竖向构件不宜考虑地下室外墙的作用,否侧你外墙下是不是也要布置基础。
回复
coolcat2001
2017年11月02日 19:53:49
18楼
高规7.1.4-3当结构计算嵌固端位于地下一层底板或以下时,底部加强部位延伸到计算嵌固端
12.2.1-4地下室至少一层与上部对应的剪力墙墙肢端部边缘构件的纵向钢筋截面面积不应小于地上一层对应的剪力墙墙肢边缘构件的纵向钢筋截面面积。
从上述两个条文来理解,建议约束边缘构件做到计算嵌固端下面的那一层(含)。个人理解。。。
回复
wsj_hay
2017年11月03日 15:57:24
19楼
12.2.1-4地下室至少一层与上部对应的剪力墙墙肢端部边缘构件的纵向钢筋截面面积不应小于地上一层对应的剪力墙墙肢边缘构件的纵向钢筋截面面积。所以个人觉得需要设置,当然不设置图审让你过也有可能
回复
帝王归来
2017年11月06日 09:33:57
20楼
按约束边缘构件设置
回复
野狼酋长
2017年11月06日 09:43:48
21楼
按底层轴压比来确定是否设置约束边缘构件