约束边缘构件设置问题一。
夫瑞0212
夫瑞0212 Lv.7
2017年10月21日 14:29:11
只看楼主

地下室顶板不作为嵌固端,与地下室外墙相关的剪力墙墙肢,由于地下室外墙分担了部分轴力,使地下室层的轴压比小于0.3,而地上一层的轴压比大于0.4,因为设置约束边缘构件的轴压比的依据是嵌固层的轴压比,请问这个墙肢要不要设置约束边缘构件。谢谢!

地下室顶板不作为嵌固端,与地下室外墙相关的剪力墙墙肢,由于地下室外墙分担了部分轴力,使地下室层的轴压比小于0.3,而地上一层的轴压比大于0.4,因为设置约束边缘构件的轴压比的依据是嵌固层的轴压比,请问这个墙肢要不要设置约束边缘构件。谢谢!
免费打赏
龙枪虎豹骑
2017年10月23日 09:51:33
2楼
好资料,谢谢分享
回复
q8935054
2017年10月23日 10:01:28
3楼
嵌固层?大于就得设置吧?跟嵌固层在哪一层没关系吧?
回复
念星间
2017年10月23日 10:20:25
4楼
需要设置的
回复
结构生活
2017年10月23日 11:21:28
5楼
个人理解应该是底部加强部位最大轴压比来控制比较好
回复
ab19900514cs
2017年10月23日 14:58:32
6楼
需要设置的
回复
聪聪鼠85015
2017年10月24日 08:54:49
7楼
按约束边缘构件设置
回复
yegui139
2017年10月24日 16:01:16
8楼
首先,设置约束边缘构件的前提 是“底部加强部位及相邻上一层”。
也就是说跟地下室顶板有没有做上部结构的嵌固端不是一个概念上的问题。

再说加强部位 ,是指从地下室顶板算起向上的几层,而你的是地下一层。

规范又要求嵌固端不在顶板时,约束边缘构件宜延伸到嵌固端。

最后决定 ,可以不做约束边缘构件,按构造就行。
回复
风雪离
2017年10月24日 16:07:10
9楼
本帖最后由 lxf19901101 于 2017-10-24 16:08 编辑

按底层轴压比来确定是否设置约束边缘构件
回复
shaniao12
2017年10月26日 10:46:55
10楼
需要设置的
回复
asd4431
2017年10月26日 15:56:04
11楼
按轴压比来控制是否为约束边缘构件吧