地下室顶板不作为嵌固端,与地下室外墙相关的剪力墙墙肢,由于地下室外墙分担了部分轴力,使地下室层的轴压比小于0.3,而地上一层的轴压比大于0.4,因为设置约束边缘构件的轴压比的依据是嵌固层的轴压比,请问这个墙肢要不要设置约束边缘构件。谢谢!
地下室顶板不作为嵌固端,与地下室外墙相关的剪力墙墙肢,由于地下室外墙分担了部分轴力,使地下室层的轴压比小于0.3,而地上一层的轴压比大于0.4,因为设置约束边缘构件的轴压比的依据是嵌固层的轴压比,请问这个墙肢要不要设置约束边缘构件。谢谢!
2楼
好资料,谢谢分享
回复
3楼
嵌固层?大于就得设置吧?跟嵌固层在哪一层没关系吧?
回复
4楼
需要设置的
回复
5楼
个人理解应该是底部加强部位最大轴压比来控制比较好
回复
6楼
需要设置的
回复
7楼
按约束边缘构件设置
回复
8楼
首先,设置约束边缘构件的前提 是“底部加强部位及相邻上一层”。
也就是说跟地下室顶板有没有做上部结构的嵌固端不是一个概念上的问题。
再说加强部位 ,是指从地下室顶板算起向上的几层,而你的是地下一层。
规范又要求嵌固端不在顶板时,约束边缘构件宜延伸到嵌固端。
最后决定 ,可以不做约束边缘构件,按构造就行。
回复
9楼
本帖最后由 lxf19901101 于 2017-10-24 16:08 编辑
按底层轴压比来确定是否设置约束边缘构件
回复
10楼
需要设置的
回复
11楼
按轴压比来控制是否为约束边缘构件吧
回复