配电系统图中的接地部分怎么理解?
那年故乡天很晴
2017年10月17日 11:34:35
只看楼主

本帖最后由 那年故乡天很晴 于 2017-10-17 11:35 编辑 1.请问各位前辈 在这张图里 N与PE是分别相连然后再接地的意思吗?还是两者分别接地?2.浪涌保护器是接了PE再接地吗 还是与PE分别接地的意思呢?3.这里接地线BV-1*10 线的根数跟粗细是根据什么确定的呢?4.图里“重复接地”这句话指的是什么意思呢?麻烦各位前辈指教!

本帖最后由 那年故乡天很晴 于 2017-10-17 11:35 编辑

1.请问各位前辈 在这张图里 N与PE是分别相连然后再接地的意思吗?还是两者分别接地?
2.浪涌保护器是接了PE再接地吗 还是与PE分别接地的意思呢?
3.这里接地线BV-1*10 线的根数跟粗细是根据什么确定的呢?
4.图里“重复接地”这句话指的是什么意思呢?
麻烦各位前辈指教!

接地线的选取.png

那年故乡天很晴
2017年11月06日 09:37:55
2楼
有前辈可以解释一下吗?过了这段时间了还是不懂...
回复
a396673967
2017年11月06日 10:13:15
3楼
pe做一点接地 别的连到PE上就行
回复
天道酬勤wang
2017年11月09日 18:51:17
4楼
这张图应该是TN-C-S接地系统。
1、进线应该是PEN线,他是和N线排和PE排连接再接的。
2、浪涌保护器直接接到PE排上就可以了,不用再做接地。
3、因为看不到接线,应该是YJV-4*10的电缆,线径是根据进线决定的。16以下同径,16~35的是16的,50以上的取一半。
4、要在配电箱旁边做重复接地的接地端子。
回复

相关推荐

APP内打开