电容补偿应补多少呢?
sdsllan
sdsllan Lv.2
2005年01月07日 10:07:12
只看楼主

这间厂房主要的用电设备是注朔机总负荷为80KW,占这间厂房的用电85%,要安装电容补偿柜,想请一下各位是怎么样算这个电容补偿值呢。 如果补偿前为0.64,要补偿为0.9,每个千瓦补多少个Kvar呢?

这间厂房主要的用电设备是注朔机总负荷为80KW,占这间厂房的用电85%,要安装电容补偿柜,想请一下各位是怎么样算这个电容补偿值呢。
如果补偿前为0.64,要补偿为0.9,每个千瓦补多少个Kvar呢?
免费打赏
wuyanqing
2005年01月07日 11:02:35
2楼
看设计手册。
回复
zhao123456
2005年01月08日 21:28:20
3楼
每个千瓦补多少个Kvar
简单一算即可:
Qc=1kW*(tgφ2(补偿前)-tgφ1(补偿后)) ( kVAR)
回复
nlb
2005年01月09日 07:55:12
4楼
可用这个公式算:
Q=P*(tg(cos(-1)0.64)-tg(cos(-1)0.9))
回复
sdsllan
2005年01月10日 10:20:59
5楼
请问:

补偿前为0.64,补偿为0.9

按这个公式什么算呢?
Qc=1kW*(tgφ2(补偿前)-tgφ1(补偿后)) ( kVAR):
而:tgφ2(补偿前)=tgφ2(0.64)=?
tgφ1(补偿后)=tgφ1(0.9)=?
回复
fitman
2005年01月10日 10:45:07
6楼
0.64与0.9是φ的余弦值,要如4楼NLB朋友所写的,先反算出度数,再计算其正切值。不过注塑机的功率因数有这么低吗?
回复
lf88-92
2005年01月10日 13:47:36
7楼
约0.685kvar/kW
回复
欢快的
2005年01月10日 14:55:19
8楼
给你个公式吧,Q=P*(tan&-tan&1)
tan&是根据补偿前cos&计算而来,tan&1是根据补偿后cos&1而来、也就是&和&1分别是补偿前功率因数角和补偿后功率因数角。Q是无功功率,P是有功功率。试着计算一下吧。
回复
changewww
2005年09月01日 11:07:38
9楼
电容器安装容量的确定
已知负荷功率为P,补偿前的功率因数为COSΦ1,需提高功率因数到COSΦ2,所需电容器的容量Q可按下式计算:

       1  1
Q=P(       -1 - -1 )(Kvar)
       COS2Φ1 COS2Φ2
也可按照COSΦ1及COSΦ2之值由下表直接查出每千乏负荷所需补偿用电容器千乏数,再以此值乘以负荷功率即可。如:COSΦ1=0.66,COSΦ2=0.96,从表中查得每千乏负荷所需补偿用电容器千乏数为0.85,若负荷功率=1000千瓦,则所需补偿电容器的总容量为: 0.85×1000=850千瓦 。
补偿前 为得到所需COSΦ2每千瓦负荷所需电容器之千乏数

补偿前 为得到所需COSØ2每千瓦负荷所需电容器的千乏数
COSØ1 0.70 0.75 0.80 0.82 0.84 0.86 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 0.98 1.00
0.30 2.16 2.30 2.42 2.48 2.53 2.59 2.65 2.70 2.76 2.82 2.89 2.98 3.18
0.35 1.66 1.80 1.93 1.98 2.03 2.08 2.14 2.19 2.52 2.31 2.38 2.47 2.63
0.40 1.27 1.41 1.54 1.60 1.65 1.70 1.76 1.81 1.87 1.93 2.00 2.09 2.29
0.45 0.97 1.11 1.24 1.29 1.34 1.40 1.45 1.50 1.56 1.62 1.69 1.78 1.99
0.50 0.71 0.85 0.98 1.06 1.09 1.14 1.20 1.25 1.31 1.37 1.44 1.53 1.73
0.52 0.62 0.76 0.89 0.95 1.00 1.05 1.11 1.16 1.22 1.28 1.35 1.44 1.64
0.54 0.54 0.68 0.81 0.86 0.92 0.97 1.02 1.08 1.14 1.20 1.27 1.36 1.56
0.56 0.46 0.60 0.73 0.78 0.84 0.89 0.94 1.00 1.05 1.12 1.19 1.28 1.48
0.58 0.39 0.52 0.66 0.71 0.76 0.81 0.87 0.92 0.98 1.04 1.11 1.20 1.41
0.60 0.31 0.45 0.58 0.64 0.69 0.74 0.80 0.85 0.91 0.97 1.04 1.13 1.33
0.62 0.25 0.39 0.52 0.87 0.62 0.67 0.73 0.78 0.84 0.90 0.97 1.06 1.27
0.64 0.18 0.32 0.45 0.51 0.56 0.61 0.67 0.72 0.78 0.84 0.91 1.00 1.20
0.66 0.12 0.26 0.38 0.45 0.49 0.55 0.60 0.66 0.71 0.87 0.85 0.94 1.14
0.68 0.06 0.20 0.33 0.39 0.43 0.49 0.54 0.60 0.65 0.72 0.79 0.88 1.08
0.70 0.14 0.27 0.33 0.38 0.43 0.49 0.54 0.60 0.66 0.73 0.82 1.02
0.72 0.08 0.22 0.27 0.32 0.37 0.43 0.48 0.54 0.60 0.67 0.76 0.97
0.74 0.03 0.16 0.21 0.26 0.32 0.37 0.43 0.48 0.55 0.62 0.71 0.91
0.76 0.11 0.16 0.21 0.27 0.32 0.37 0.43 0.50 0.56 0.65 0.86
0.78 0.05 0.11 0.16 0.21 0.27 0.32 0.38 0.44 0.51 0.60 0.80
0.80 0.05 0.10 0.16 0.21 0.27 0.33 0.39 0.46 0.55 0.75
0.82 0.05 0.11 0.16 0.22 0.27 0.33 0.40 0.49 0.70
0.84 0.06 0.11 0.17 0.22 0.28 0.35 0.44 0.65
0.86 0.06 0.11 0.17 0.23 0.30 0.39 0.59
0.88 0.06 0.11 0.17 0.25 0.33 0.54
0.90 0.06 0.12 0.19 0.28 0.48
0.92 0.06 0.13 0.22 0.43
0.94 0.07 0.16 0.36

回复
cmf002
2005年09月09日 14:29:18
10楼
有个简单的方法,看给贵单位供电的变压器容量,然后按照容量大小的15-20%配备电容器,最大不超过30%。高压另轮。可以选择自动以及固定补偿方案!
镇江宏业科技曹敏锋,13605284817
回复
ahei1983
2005年09月09日 16:19:29
11楼
我算一下,大家看对吗。有功功率P=80/0.85=94.12KW,那么补偿以前视在功率S=94.12/0.64=147KVA
无功功率Q平方=147*147-94*94=12773,Q=113KVar
当补偿后S=94.12/0.9=104.57KVA,Q=45.65KVar
则需要补偿113-45.65=67.35KVar.
67.35/94.12=0.715KVar/KW
不知道算得对不对,只要大家不嫌烦就好了,哈哈