光伏发电设备,给现有的无功补偿装置带来的不良影响问题
随波逐流1992
2017年10月13日 15:29:24
只看楼主

现有一个工厂项目的低压配电室,采用传统电容通过智能控制器控制晶闸管投切开关实现无功补偿,功率因数正常,后工厂又上光伏发电并入系统,直接供配电室中部分出线柜使用,此时功率因数下降,无法满足供电局要求,请问各位大神,造成这种问题的原因是什么,如何解决?

现有一个工厂项目的低压配电室,采用传统电容通过智能控制器控制晶闸管投切开关实现无功补偿,功率因数正常,后工厂又上光伏发电并入系统,直接供配电室中部分出线柜使用,此时功率因数下降,无法满足供电局要求,请问各位大神,造成这种问题的原因是什么,如何解决?
大爱李敏
2018年02月06日 12:41:31
12楼

楼上分风平浪静大哥,您的回答有点失误,光伏并网点一定要接在采样互感器后边,接在前边才会造成功率因数表不变,但实际功率因数很低,请您再仔细思考下,假设所有设备需要80kW有功和20kVA无功,没加光伏前,功率因数表为0.8,假设加了60kW光伏容量,那么从电网下拉就是20kW有功和20kVA无功,功率因数表为0.5,此时补偿柜投切,假如光伏并网点在采样点上级,那么就分不清60kW是从电网来的还是光伏来的,功率因数表会恒定在0.8.

风平浪静02

我所说的采样互感器前面,是指采样互感器的电源侧。这样光伏提供的电流(功率)才会通过采用互感器,才体现负载消耗的功率,以及功率因数。          

如果光伏电源接在采样互感器后面(负载侧),则光伏提供的电流(功率)是没有通过采样互感器,被负载消耗掉了。就如你所说的【光伏提供了60kW,但没有被采样互感器所感知。通过采样的互感器的有功功率必然减少,功率因数自然下降。】此时,如果电容器能够抵消负载的感性无功,则电流减小(只提供有功电流)。如果电容器全部投入,也不足以抵消负载消耗的感性无功功率,则负载感性无功电流还需电源提供。如果光伏还向电源输出有功功率,又得向负载提供感性无功电流,因为光伏不提供无功功率。功率会出现在第二象限。

如果光伏接在采样互感器的(前面)电源侧,这样光伏向电源输出功率,与负载和电容器没有关系。

cof1668768934327:取样互感器在前在后,关系不大,关键是有功来自光伏,无功来自电网,取样互感器检测到的是无功过大,补偿仪根本不会动作。

回复
大爱李敏
2018年02月06日 12:44:59
13楼

至于,楼主遇到的问题,我觉得还是让他把系统图贴出来为好,因为我怀疑他光伏发电容量远大于当时的负荷,比如发电200kW,但当时有可能检修或是啥的实际负荷只有50,60,这样,那么还要倒送电上网,采样点的无功还是20,有功为发电的100以上,此时功率因数表很大,肯定不动。  以上仅为我个人的瞎猜啊,请风平大哥思考后指正。尤其是功率因数表这个,是不是更换成4相限的?

回复
electricity
2018年02月08日 09:21:26
14楼

我认为这个是供电部门的管理漏洞。供电和发电是不同的管理系统。一个用电户要上网发电,很多东西同时要更改的。这个帖子很明显,原来供电的功率因数表肯定不行,有功无功都乱套了。

回复