关于JDZ10-12-10电压互感器容量选择与LZZBJ9容量选择问题!!!
小小敦敦敦
2017年10月12日 10:54:08
只看楼主

10kV柜子里面的电流互感器与电压互感器,还有低压计量的电流互感器都要求有容量的选择问题,这要根据那些数据来计算呢?求指点!!!!

10kV柜子里面的电流互感器与电压互感器,还有低压计量的电流互感器都要求有容量的选择问题,这要根据那些数据来计算呢?求指点!!!!
免费打赏
cmb178
2017年10月12日 13:36:49
2楼

http://bbs.co188.com/thread-9254293-1-1.html

DLT 866-2015电流互感器和电压互感器选择及计算规程
回复
cmb178
2017年10月12日 13:57:20
3楼
浅谈在配电自动化系统设计中电压互感器容量的选择

http://bbs.co188.com/thread-9671863-1-1.html
回复
cmb178
2017年10月12日 13:58:01
4楼
电压互感器二次绕组数量和容量的确定

http://bbs.co188.com/thread-9671864-1-1.html
回复
扎斯特奔雷
2017年10月13日 09:06:22
5楼
10kV高压柜里的电流互感器一般来说选两个二次绕组就可以,一组测量电流,一组保护电流,测量电流绕组根据下面的负荷电流选就可以级别选0.5级,保护电流绕组一般选10P15,、10P20级都可以;电压互感器要根据实际需要选择,PT柜可选两个单相电压互感器VV接线,也可选三个单相电压互感器Y型接线,用两个电压互感器二次绕组选电压100V,三个电压互感器选二次绕组100/√3V,选0.5级,计量柜用的电压互感器选0.2级,电流互感器0.2S级
回复
风平浪静02
2017年10月13日 09:52:50
6楼
电流互感器选择;正常负荷电流为电流互感器额定电流的三分之二左右,不小于互感器额定电流的三分之一。保护用二次满足保护要求,特别注意过载倍数准确等级。测量用二次准确度选择0.5级。计量用二次准确等级应该满足计量用户组等级要求,0.5级,0.2级,甚至0.1级。而且应该带S型,如0.5(s),保证小电流时计量的准确性。计量用电流互感器二次额定容量应该满足二次负载需要,不大于互感器二次额定容量100%,不小于互感器二次额定容量25%,功率因数0.8(滞后)。(一般为15VA,0.6 Ω ,低压应该满足 10VA,0.4 Ω )。二次负载容量估算:电能表电流元件0.1Ω,接触电阻0.1Ω,二次导线电阻(导线长度=距离乘以2)。

电压互感器选择;10kV 中性点不接地系统,计量用应该采用三台电压互感器作YY连接,额定电压为(10/1.732)/(0.1/1.732)kV,一次中性点不接地。二次准确等级应该满足计量用户组等级要求,0.5级,0.2级,甚至0.1级。二次负载应该在互感器额定二次容量的80%左右,(一般一套电能表在15—8VA)功率因数为0.8(滞后)。
回复
百家争鸣
2017年10月13日 15:41:07
7楼
谢谢分享!!
回复

相关推荐

APP内打开