请问板抗冲切钢筋 Asvu计算出来后,是怎么换算到具体部位的?
熊猫聊神
2017年10月10日 17:34:00
只看楼主

请问,砼规范第6.5.3条,抗冲切箍筋Asvu计算出来后,到底该怎么理解?这个值,是每一侧的箍筋量,还是四个方向的箍筋量相加呢?这个值,是45度冲切线范围内的 单肢箍面积*箍筋肢数*箍筋排数吗?

UC截图20171010172706.png

请问,砼规范第6.5.3条,抗冲切箍筋Asvu计算出来后,到底该怎么理解?

这个值,是每一侧的箍筋量,还是四个方向的箍筋量相加呢?

这个值,是45度冲切线范围内的 单肢箍面积*箍筋肢数*箍筋排数吗?

UC截图20171010172706.png

免费打赏
路漫漫兮
2017年11月30日 09:02:08
2楼
是的,是柱子四个边外面的抗冲切钢筋总和。柱子的冲切是一个空间四折面,与四个面相交的所有箍筋都计入冲切承载力。
构造时所配的钢筋除了与冲切面相交的外,还有多往外延伸一些。
通过抗冲切筋提高柱子边的抗冲切后,配筋区域外侧有成了潜在的抗冲切破坏危险面,按无配筋校核冲切,类似薄弱转移。
回复

相关推荐

APP内打开