本帖最后由 熊猫聊神 于 2017-10-10 17:30 编辑 请问,砼规范第6.5.3条,抗冲切箍筋Asvu计算出来后,到底该怎么理解? 这个值,是每一侧的箍筋量,还是四个方向的箍筋量相加呢?这个值,是45度冲切线范围内的 单肢箍面积*箍筋肢数*箍筋排数吗?
本帖最后由 熊猫聊神 于 2017-10-10 17:30 编辑
请问,砼规范第6.5.3条,抗冲切箍筋Asvu计算出来后,到底该怎么理解?
这个值,是每一侧的箍筋量,还是四个方向的箍筋量相加呢?
这个值,是45度冲切线范围内的 单肢箍面积*箍筋肢数*箍筋排数吗?
2楼
自己顶一下
回复
3楼
比如这张图,在托板外侧配置四个方向的抗冲切箍筋,箍筋为四肢箍,3排,那这个实配的Asvu应该是多少呢?
1. 考虑四肢箍,3排,四个方向,Asvu=78.5*4*3*4=3768mm2?
2. 考虑四肢箍,3排,只考虑一个方向,Asvu=78.5*4*3=942mm2?
3. 还是其他?
回复
7楼
是全部面积,按1正确,将计算面积均匀分到4边。但图的构造不符合9.1.11的规定,还应延伸到1.5Ho.
回复
8楼
1. 考虑四肢箍,3排,四个方向,Asvu=78.5*4*3*4=3768mm2
回复
9楼
应该除以4,得到要配的钢筋面积
回复
10楼
zhugeguang 发表于 2017-10-11 10:16 是全部面积,按1正确,将计算面积均匀分到4边。但图的构造不符合9.1.11的规定,还应延伸到1.5Ho.我只是临时画了一个示意图,不过谢谢提醒,我还真没注意这条。
回复
11楼
co-85015 发表于 2017-10-11 15:25 1. 考虑四肢箍,3排,四个方向,Asvu=78.5*4*3*4=3768mm2thanks``````````````
回复