求教防排烟系统风量问题
yeyushengfan
2017年10月09日 14:25:24
来自于通风排烟
只看楼主

如题,地下室排烟系统管线长,末端风口无风量。这是什么问题,应该如何解决?

如题,地下室排烟系统管线长,末端风口无风量。这是什么问题,应该如何解决?
免费打赏
老牛啃不动
2017年10月09日 16:36:09
2楼
1.风管施工时,还否按照规范施工(风管漏风)2.风机风量是否按照规范选型。(一个防烟分区与两个防烟分区的风量是不一样的) 3。排烟阀打开时是否风机能联动启动,或风机启动时,末端到风机沿线风管处设置的排烟阀未全部打开。
回复
小虎爸
2017年10月09日 21:05:11
3楼
阻力太大,到末端没静压了,肯定没风了
回复
yeyushengfan
2017年10月15日 14:26:08
4楼
小虎爸 发表于 2017-10-9 21:05 阻力太大,到末端没静压了,肯定没风了那实际施工中怎么避免这些问题,或者出现这些问题,要怎么解决呢?
回复
xiaofengwork
2017年10月15日 22:28:43
5楼
楼上提风压问题,我倒觉得是风口开的多,造成末端短路
回复
小虎爸
2017年10月16日 20:38:44
6楼
xiaofengwork 发表于 2017-10-15 22:28 楼上提风压问题,我倒觉得是风口开的多,造成末端短路风口开的多,只会使每个风口的风量小,不会没有风。而且设计人员一般也不会设计过多风口。
回复
fine_2009
2017年10月17日 08:14:52
7楼
测试近端和远端风口风量,关小离风机近的风口阀门。
回复
需要中文
2017年10月17日 09:42:47
8楼
前来围观学习
回复