1、防排烟风机并联时止回阀的流速不能小于8(实用供热空调设计手册P1200),这个说法有什么根据?
2、机械防烟漏风量面积计算中,并联通路、串联通路(实用供热空调设计手册)是不是仅适用于前室被隔成几个房间或有多个前室的情况?
3、在计算前室与走道间的防烟加压风量时,为什么取60PA的压差,前室不是应该25-30PA吗?(实用供热空调设计手册P1211)
4、前室开启层数按加压送风量计算时n的取值是否有问题?因为n为开门数量,而同一层前室的开门数量有时会多于1。特别对于楼梯间,更有问题,一旦一层起火,整栋楼的人都会疏散,同时开启的楼梯间防火门会很多,那n值又如何取?
5、正压间漏风量计算与正压间送风量计算是同一公式,只是漏风量计算没有乘以1.25的安全系数,这样的计算是否有误?(实用供热空调设计手册P1216)
6、内走道排烟面积,应按直道面积与最大一间需要排烟的房间面积之和,这种说法有无规范依据?(实用供热空调设计手册P1224)

免费打赏
大虾大虾
2017年10月07日 08:10:36
2楼
多谢分享!
回复
wangyinuantong2013
2017年10月24日 09:21:24
3楼
1、止回阀风速不小于8m/s,出自07K120图集。
回复
小虎爸
2017年10月24日 21:13:52
4楼
wangyinuantong2013 发表于 2017-10-24 09:21 1、止回阀风速不小于8m/s,出自07K120图集。谢谢,知不知道为什么有这个要求?