请专业人事帮忙看下楼板图纸的配筋
qq_1472910887033
2017年10月02日 08:31:47
只看楼主

本帖最后由 pangu666 于 2017-10-2 20:16 编辑 现在房子装修,从物业拿到的原图纸,想知道楼板的配筋情况,配筋是否为双层双向?就是画红圈的楼板位置,请专业人事帮忙看看配筋情况?装修时想在上面砌轻质砖墙。就是想砌这样的两道墙,竖方向的墙6.2米长,2.9米高,有两个门洞。横方向的墙3.2米长,2.9米向,是两个房间的隔墙。两面墙都用12cm的加气砖砌,不知道这楼板能承受吗?请专业人士指点

本帖最后由 pangu666 于 2017-10-2 20:16 编辑

现在房子装修,从物业拿到的原图纸,想知道楼板的配筋情况,配筋是否为双层双向?就是画红圈的楼板位置,请专业人事帮忙看看配筋情况?装修时想在上面砌轻质砖墙。


就是想砌这样的两道墙,竖方向的墙6.2米长,2.9米高,有两个门洞。横方向的墙3.2米长,2.9米向,是两个房间的隔墙。两面墙都用12cm的加气砖砌,不知道这楼板能承受吗?请专业人士指点





免费打赏
tmgc3zxh
2017年10月10日 15:33:57
14楼
这个板厚和配筋富余不大,砌上墙安全方面不一定会有问题,但是楼板震动和挠度很可能会有影响。
回复
csm8682772
2017年10月11日 09:20:52
15楼
这个板厚和配筋富余不大,砌上墙安全方面不一定会有问题,但是楼板震动和挠度很可能会有影响。
回复
善仁者
2017年10月12日 10:07:00
16楼
板跨度大于4米,板底下没设次梁,配筋也偏小而且没有加密,不建议在上面砌墙
回复
我喜欢结构
2017年10月27日 10:26:40
17楼
现在搞的设计都没什么余量了,甲方扣含钢量那么厉害。你这加这么多墙,这个板块还大,对荷载比较敏感,肯定是不够的。
最好加轻质墙,打龙骨石膏板的那种。
回复
洞房不败之玉女
2017年10月27日 14:38:02
18楼
用粉煤灰加气混凝土砌块没啥大问题,很轻的