请专业人事帮忙看下楼板图纸的配筋
qq_1472910887033
2017年10月02日 08:31:47
只看楼主

本帖最后由 pangu666 于 2017-10-2 20:16 编辑 现在房子装修,从物业拿到的原图纸,想知道楼板的配筋情况,配筋是否为双层双向?就是画红圈的楼板位置,请专业人事帮忙看看配筋情况?装修时想在上面砌轻质砖墙。就是想砌这样的两道墙,竖方向的墙6.2米长,2.9米高,有两个门洞。横方向的墙3.2米长,2.9米向,是两个房间的隔墙。两面墙都用12cm的加气砖砌,不知道这楼板能承受吗?请专业人士指点

本帖最后由 pangu666 于 2017-10-2 20:16 编辑

现在房子装修,从物业拿到的原图纸,想知道楼板的配筋情况,配筋是否为双层双向?就是画红圈的楼板位置,请专业人事帮忙看看配筋情况?装修时想在上面砌轻质砖墙。


就是想砌这样的两道墙,竖方向的墙6.2米长,2.9米高,有两个门洞。横方向的墙3.2米长,2.9米向,是两个房间的隔墙。两面墙都用12cm的加气砖砌,不知道这楼板能承受吗?请专业人士指点





tmgc3zxh
2017年10月02日 10:58:38
2楼
不是双层双向配筋,没有看到板厚。
回复
qq_1472910887033
2017年10月02日 11:02:49
3楼

板厚是12cm的,请问板面筋是只有四周吗?不是通长的对吗
回复
qq_1472910887033
2017年10月02日 11:02:50
4楼

板厚是12cm的,请问板面筋是只有四周吗?不是通长的对吗
回复
qq_1472910887033
2017年10月02日 11:05:26
5楼

请问这板上能砌12cm的轻质砖墙吗
回复
春哥
2017年10月05日 09:38:10
7楼
板应该没问题,最多开点裂缝。你在楼下也能看的到。但是,梁的配筋就不知道了。
回复
老廖被抢注
2017年10月09日 10:00:57
8楼
未注明时底筋10@200,配筋估算能满足,120的墙放上去问题不大,问题在于楼主你隔出来房间何用,如果做储藏间或者卫生间,估计就需要板贴碳纤维加固
回复
stoicwait
2017年10月09日 11:25:19
10楼
原板图的配筋富余不大,按(8*0.12+0.08)*2.9=5.1KN/M考虑隔墙荷载,功能不明暂按恒附2、活2估算,基本上这块楼板周边的连续支座处配筋都不够,左下内凹角处应力集中明显,板底没问题,梁配筋估计原设计的富余也不会大,梁也需要复核粘钢
回复
stoicwait
2017年10月09日 11:28:15
11楼
双面抹灰0.8不是0.08哈
回复
lkc1000
2017年10月09日 16:44:56
12楼
站在设计的角度看肯定是要适当做加固处理后才行
回复
砼心
2017年10月10日 14:46:21
13楼
要么别改,要么加固吧,别冒险了
回复

相关推荐

APP内打开