通过空调或防排烟的风管接外墙的送排风百叶窗的风速一般取多少?阻力?
通过空调或防排烟的风管接外墙的送排风百叶窗的风速一般取多少?
阻力?
免费打赏
wu.ye
2007年12月28日 08:41:36
2楼
一般空调2-10米/秒,阻力由风速查水力计算表确定。
回复
feel_xiaokedou
2007年12月28日 15:56:10
3楼
一般3米每秒左右
回复
wgj1207
2008年01月01日 14:51:53
4楼
空调的可以在这个风速,排烟的要大得多,可以到10几米/秒。