只看楼主

现配电房担心机械通风达不到散热要求,故增设6个通风百叶带防火阀,但其中4个正好在防火分区隔断墙上,不知道能不能通过消防验收?求大神指导!急,在线等

现配电房担心机械通风达不到散热要求,故增设6个通风百叶带防火阀,但其中4个正好在防火分区隔断墙上,不知道能不能通过消防验收?求大神指导!急,在线等
免费打赏
kkm19880821
2016年04月20日 09:59:41
2楼
必需过不去,原因1:防火隔墙不容许开洞口,2如果有气体系统,防火区泄漏量太大
回复
昆明的云
2016年05月12日 15:05:16
3楼
加空调。。。。
回复
doniac
2016年05月12日 15:47:29
4楼
本帖最后由 doniac 于 2016-5-12 15:55 编辑

直接在防火墙上开百叶的话,即使加了防火阀,但它也达不到所在防火墙3h的耐火极限;可以跟楼上说的加个空调,不过冷凝水的问题得考虑好;另外也可以排风机设计的大点,温控开启,这个配电室如果达不到变电所那级别只有配电箱的话,散热量不会高的这么离谱吧。
如果你这个就是变电所,空调别用了,它的设计通风量对于换气次数已经很大了;我们这一般是通风和事故通风合用一台风机,而且还有补风,温度应该没问题
回复
安静平凡
2016年05月17日 07:44:45
5楼
感谢楼上各位的高见。
回复
李大叔
2016年05月17日 09:02:21
6楼
防火墙上是不能开洞洞的,就算是加了防火阀也是不能满足要求的,