12楼
风平浪静02 发表于 2017-9-27 14:40 又想了一下,其实4台母联开关就可以做到。把母线连成一个环,确保有两台母联开关不同时投入。这样两台母联 …你的意思是做3选2电气闭锁加上4选2机械闭锁是吗?
回复
13楼
风平浪静02 发表于 2017-9-27 14:40 又想了一下,其实4台母联开关就可以做到。把母线连成一个环,确保有两台母联开关不同时投入。这样两台母联 …还有,你上面所说的电气闭锁,我还是没看明白怎么回事,用断电器 把开关操作电源串并联起来,要怎么实现啊,一点思路都没有,麻烦大神出个草图简单明示下 ,谢谢了
回复
14楼
花样百出00 发表于 2017-9-28 10:00 你的意思是做3选2电气闭锁加上4选2机械闭锁是吗?可以做到,可以任何三台并联,一台单独。也可以两两并联。电气闭锁加程序闭锁,不要闭锁变压器输入开关。
回复
17楼
花样百出00 发表于 2017-9-28 10:07 还有,你上面所说的电气闭锁,我还是没看明白怎么回事,用断电器 把开关操作电源串并联起来,要怎么实现啊 …电气闭锁可以通过断路器辅助节点,经中间继电器,组成逻辑开关实现。提供图纸比较麻烦,见谅。
回复
18楼
路过看看,学习一下
回复
19楼
电气闭锁好实现,机械闭锁就难了
回复
20楼
路过学习一下
回复