2017一注下午弯矩调幅系数那道题
昆仑天工
2017年09月26日 16:45:24
只看楼主

我算时候用的是受压区高度等于0.25倍有效高度 弯矩只调整竖向荷载,算出结果0.851 选的0.85 还有人有印象么?

我算时候用的是受压区高度等于0.25倍有效高度 弯矩只调整竖向荷载,算出结果0.851 选的0.85 还有人有印象么?
免费打赏
gyh9839
2017年09月26日 16:47:07
2楼
是啊,只调整竖向荷载,正好0.85,在0.8~0.9之间
回复
昆仑天工
2017年09月26日 16:50:16
3楼
题目问的是最少取多少 我算出来是0.851 那取0.85应该是没问题
回复
shanlingju
2017年09月26日 17:35:37
4楼
我算出的答案和楼主一样,应该没问题
回复
昆仑天工
2017年09月26日 17:38:16
5楼
shanlingju 发表于 2017-9-26 17:35 我算出的答案和楼主一样,应该没问题:handshake
回复
co1473264301853
2017年09月27日 20:19:05
6楼
我按最大配筋率算的,算出来不用调幅,哎,应该错了
回复
天下1123
2017年09月28日 22:07:51
7楼
冰激凌01 发表于 2017-9-27 20:19 我按最大配筋率算的,算出来不用调幅,哎,应该错了我也是按最大配筋率减下梁底已配钢筋,计算出xo x0<0.25 然后,再按此配筋计算,计算结果,不用调幅。除非双筋梁不用调幅,不然他们全错。我们是对的
回复
phoenixs
2017年09月29日 10:17:36
8楼
我好像蒙了个0.85 ,但只 引了高规5.2.3的条文,不知道会不会给分
回复
昆仑天工
2017年09月29日 11:05:06
9楼
天下1123 发表于 2017-9-28 22:07 我也是按最大配筋率减下梁底已配钢筋,计算出xo x0我用0.25倍计算高度算出来梁顶钢筋后,专门验算了配筋率 1.87%,并没与达到最大配筋率。
回复
天下1123
2017年10月16日 23:48:48
10楼
本帖最后由 天下1123 于 2017-10-16 23:54 编辑 昆仑天工 发表于 2017-9-29 11:05 我用0.25倍计算高度算出来梁顶钢筋后,专门验算了配筋率 1.87%,并没与达到最大配筋率。我是用0.25计算出上部钢筋用量,双筋梁,此时还可以加上底部的钢筋用量。顶部配筋应为0.25计算出的钢筋加底部实配钢筋。此时,可以达到最大配筋率高规:抗震设计时,计入受压钢筋作用的梁端截面混凝土受压区高度与有效高度之比值,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35。(注意受压钢筋四个字)凡选0.85的,都是不计入受压钢筋作用下计算的值。所以这道题目,所谓的正确答案取0.85,我个人是不认可以,应该取1.0
回复
city2020
2017年10月17日 08:18:21
11楼
持久状况下 不用调幅,地震工况下算出是0.85
回复