建筑节能检查中的计算书之二
张三
张三 Lv.11
2007年12月26日 19:46:42
来自于中央空调
只看楼主

一、每个空调风系统和通风系统均要求提供书面的水力计算书。二、每个空调水系统均要求提供书面的水力计算书。且应做水力平衡。不满足上面的条件将被开单!

一、每个空调风系统和通风系统均要求提供书面的水力计算书。
二、每个空调水系统均要求提供书面的水力计算书。且应做水力平衡。
不满足上面的条件将被开单!
免费打赏
ljazjs
2008年01月12日 18:30:34
22楼
计算是应该要做的,负荷计算就不说了;至于水力计算,时间紧赶出图的话可以先估算一个值进行设备选型,还有机会修改,比如可以在图纸外审及审回修改的这段时间踏下心花个半天一天算一算,要不然实际施工时真是没有把握的.(我的经验就是只要是还没有正式施工,或者甚至是还没有设备定货,一定要把图纸上的不明之处和不当之处给补上,然后以洽商或者变更的形式及时通知甲方与总包,这样的话别人是不会对你有意见的,毕竟时间紧嘛也没有造成损失,还可以谅解;否则等生米煮成熟饭,真是哭都来不及.)

采暖的水力计算相应简单,只是比较繁琐,每个环路都要算,要不然平衡阀没法调;空调系统好一些,基本上算最不利环路进行水泵选型就行,环路平衡么毕竟空调系统是变流量的,可以靠压差平衡阀,甲方要是有钱还可以给末端设备都加上电动两通平衡阀.但是风管系统的水力计算尤其是管路平衡还是比较挠头.
回复
huaijiuxiaoya
2008年01月15日 14:07:39
23楼
这边,住宅采暖计算书据审图的讲 连内门窗的K都仔细要核对
回复
f_jg2003
2008年01月15日 19:19:08
24楼
越来越不容易了,领导多理解理解就好了。
回复
荔枝兔
2008年01月16日 12:12:43
25楼

就依你,拿中国人寿大厦空调节能设计案例说事好了!
1.冷、热量及其指标
总耗冷量:10000kW,设计冷指标:88W/m2
总耗热量:7995kW,设计热指标: 67W/m2
冷、热源设备
冷水机组:离心式,4X750RT
(原外方,中方计算装机容量4X700RT,协商后取现值——4X750RT)
说明该项目在冷水机组选型方面就已经比中方计算装机容量4X700RT额外增加了7.14%的协商余量。由此导致的机房流量就已经大于中方空调水系统水力计算书总流量,所以作者对该项目的水力计算评价提出反思本身就是一种责任感的表征。并不能作为你上述论点佐证,恰恰说明了楼主对水力计算严格要求的必要性。如果按外方计算装机容量4X800RT那就更郁闷了!
回复
荔枝兔
2008年01月16日 12:20:03
26楼
2.该系统采用了二次变频调速泵系统,由于额外增加了7.14%的协商装机容量,所以在一次泵系统的水泵选型中就要为满足大冷量主机两器的标称流量而增加冷冻泵和冷却泵的设计流量。如果按按外方计算装机容量4X800RT,两侧的水泵装机容量还要更大。
回复
荔枝兔
2008年01月16日 12:21:16
27楼
文献数据是:
冷水泵参数及控制:
1.水泵扬程的选择应以平衡管为分界线。
2.运行控制方式:
(1)一次泵定速,随冷水机组起、停;
(2)二次泵采用变频转速——供、回水压差控制。
3.水泵设计选择参数:
(1)一次泵(共四台)
流量:378m3/h,扬程:16m,安装容量:30kW;
(2)外区系统二次泵(共二台)
流量:340m3/h,扬程:30m,安装容量:45kW;
(3)内区系统二次泵(共二台)
流量:440m3/h,扬程:34m,安装容量:75kW;
回复
荔枝兔
2008年01月16日 12:35:12
28楼
3.一次泵系统的标称总流量为378m3/h×4,二次泵系统的标称总流量为(340m3/h+440m3/h)×2。两者相差3.17%。在装机容量已经大于设计容量的基础上,让二次泵系统总流量再大于一次泵系统,这样的系统水力是否平衡呢?
回复
荔枝兔
2008年01月16日 12:37:09
29楼
文献数据:
空调冷水参数——冷水设计水温:6.6/13℃
考虑到水泵及管道温升, 实际空调机组的进水温度约在6.8℃左右,选择表冷器时按照7/13℃考虑。
减少大约15%~20%的冷水泵设计流量和装机容量。
由于办公面积紧张, 建筑造价较高、空间有限, 增大水温差后由于流量减少使得管道尺 寸得以减小。
需要考虑到由于表冷器供回水温差增大带来的传热温差减小的问题——通过计算合理选择。
需要考虑到冷水机组由于水温变化对COP的影响——本工程提出的设计状态下的COP值为5.8(0.62kW/RT)。
回复
bj5945
2008年01月16日 19:19:41
30楼
二次泵扬程问题:
1.无论外区还是内区,本工程中二次泵扬程显得过高(设计中也有这种理性判断);
2. 由于本工程管道比较小,流速较大(最大管内设计流速2.5m/s),此数据又是通过精确的水力计算出来的结果,因此设计时无理由对其否定。
3.实际运行情况:经过两年的运行表明:二次泵的实际运行频率绝大多数时间不超过40Hz,经过与水泵厂家的资料核算,相当于实际扬程在20~22m左右(水泵进出口的压力表提供的记录参数也证明了这一点)。
4.因此,还需要对目前的水力计算资料(尤其是一些局部阻力系数的取值)进行一定的准确性评价。

以上就是此文件中的原话。
回复
bj5945
2008年01月16日 19:21:13
31楼
水系统
1.二次泵采用变频调速有利于运行节能。
2.在计算不准确的情况下,二次泵的参数可以通过变频器在调试过程中进行一定的修正,实际上,变频器为此提供了一个安全因素。当然,这不是作者推荐的应用方式。
3.一些基础工作需要加强——如:水系统的水利计算,在本工程中,设计详细计算结果与实际运行扬程存在不小的差距。
4.对空调机组和整个水系统的静特性应该做进一步的分析研究,尤其是变风量机组,由于风量与水量的双重影响,与定风量机组存在一定的差别(不能完全用对定风量系统的静特性分析取代)。此问题还涉及到全年运行问题——如:负荷变化的影响因素(室内负荷、天气变化等等)如何综合考虑的问题。

以上也是此文件中的原话。
回复

相关推荐

APP内打开