桩头锚固钢筋的接长问题
zhuzaiyifang
2017年09月25日 17:41:27
来自于建筑施工
只看楼主

请问,因桩头锚固钢筋长度不够,施工方采用对焊和双面焊等方式接长,这样可行吗,有什么规范要求吗,

IMG_20170925_152514.jpg请问,因桩头锚固钢筋长度不够,施工方采用对焊和双面焊等方式接长,这样可行吗,有什么规范要求吗,

IMG_20170925_152514.jpg

免费打赏
工地文艺哥
2017年11月22日 09:19:43
12楼
绿谷一期 发表于 2017-10-16 22:59 这个施工方蛮蠢的,凿桩时预留长一点的钢筋的事情竟然还要事后采取补救措施。日你嘴,你他吗不懂瞎逼逼什么
回复
gj1127
2017年11月22日 09:50:31
13楼
可以进行钢筋搭接,但必须满足混凝土结构规范受力钢筋的搭接要求,如不能满足混凝土结构规范受力钢筋的搭接要求,可继续向下破除桩头。
回复
qq_1436187019360
2017年11月24日 11:31:11
15楼
感谢分享,非常受用
回复
asfgdsgda
2017年11月24日 16:58:46
16楼
很好的资料,学习了。