桩头锚固钢筋的接长问题
zhuzaiyifang
2017年09月25日 17:41:27
来自于建筑施工
只看楼主

请问,因桩头锚固钢筋长度不够,施工方采用对焊和双面焊等方式接长,这样可行吗,有什么规范要求吗,

IMG_20170925_152514.jpg请问,因桩头锚固钢筋长度不够,施工方采用对焊和双面焊等方式接长,这样可行吗,有什么规范要求吗,

IMG_20170925_152514.jpg

甲方施工员
2017年09月26日 10:40:55
2楼
正常钢筋接头做法 数量多的 凿桩头 往下接
回复
dengken205
2017年09月26日 16:18:20
3楼
在结构的重要构件和关键传力部位,纵向受力钢筋不宜设置连接接头。
回复
southeastwindhg
2017年10月07日 17:00:25
4楼
如果是抗拔桩,那这种做法就有点问题,长度暂且不论,钢筋连接位置没有错开,受力不合理。建议:如果接头钢筋不满足锚固长度,还是加大承台,凿部分桩头,保证锚固质量
回复
果子颜
2017年10月12日 10:16:12
5楼
路过学习!
回复
doumiao00
2017年10月12日 10:42:39
6楼
新手路过,学习一下。
回复
莫一烈
2017年10月12日 16:02:11
7楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
绿谷一期
2017年10月16日 22:59:43
8楼
这个施工方蛮蠢的,凿桩时预留长一点的钢筋的事情竟然还要事后采取补救措施。
回复
zq-cyt
2017年10月17日 09:23:31
9楼
接长有何不可??满足混凝土结构规范受力钢筋的搭接要求即可,关键是接头的质量!!!!!!
回复
co1508212119320
2017年10月17日 11:55:22
10楼
新手路过,学习了
回复
co1508645046978
2017年10月23日 21:59:02
11楼
dengken205 发表于 2017-9-26 16:18 在结构的重要构件和关键传力部位,纵向受力钢筋不宜设置连接接头。查看相关规范
回复