产房及ICU空调设计
huifangll
huifangll Lv.2
2017年09月25日 10:02:45
来自于专家热线
只看楼主

求助,现行规范中产房和ICU好像是不用做净化了,那空调直接用新风加风机盘管吗?要不要单独设空气净化器?

求助,现行规范中产房和ICU好像是不用做净化了,那空调直接用新风加风机盘管吗?要不要单独设空气净化器?


免费打赏
fenglian1973
2017年09月28日 09:33:53
2楼
对的。我也遇到了。医院的负责人直接说的,产房和ICU一样,都是准洁净室。
普通的风机盘管不行的,要用特殊处理的洁净风机盘管。新风机组我就是用的普通型的。
回复
义薄云天义
2023年03月07日 14:57:36
3楼

根据院感要求,必须要加空气消毒器

回复
阿巅2019
2023年06月27日 22:46:55
4楼

非常感谢楼主!下了来学习下哈

回复

相关推荐