见过发电机并网核相吗?
china.zgs
china.zgs Lv.2
2007年12月26日 17:55:26
来自于工地图片
只看楼主

这是我采集的TRT发电动态试验照片

这是我采集的TRT发电动态试验照片

1198662928732.JPG

免费打赏
china.zgs
2008年01月06日 15:46:45
12楼
还是自已回答吧,第三张是发电机作短路试验,发电机出口封的短路铜排.
回复
1234lei
2008年01月29日 21:06:58
13楼
应该是两根就够了吧,第一张用四根做什么,表计可以带在杆子上吧
回复
mxmx759
2009年06月01日 22:35:33
14楼
仪器有点落后,现在有带无线传感的高压核相仪了
回复
dqzdhyl
2009年06月03日 11:11:10
15楼
原来这样核相啊??????
调试专用表还是普通表啊?????
:D :D :D
回复
pxq_505
2009年09月14日 23:21:35
16楼
我都去核过 穿上绝缘靴 戴上绝缘手套 2个人 我们用的是高级货 感应式的 不接线 很远都能从仪器上读出来 也不只指针表
直接能读出相角差
回复
李兴龙机电科技
2009年09月15日 00:38:49
17楼
学习了。
不错不错。
回复
hudieyun
2009年09月22日 10:12:00
18楼
发电机原来如此核相!学习!
回复
jhongsong123
2009年09月24日 17:38:35
19楼
第二张是发电机短路试验
回复
meizi2009
2009年09月24日 18:44:10
20楼
第一次见到这样的图片,长见识了。
回复
zxmhwj888
2009年10月21日 14:51:42
21楼

这是在做发电机的短路试验,你多大的发电机呀?短路排怎么那么小呀?
回复

相关推荐