临时用电一级柜无“中性线”端子排接线实物图~借此地询问下电气设备名称
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2017年09月20日 09:09:21
只看楼主

本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-9-20 09:20 编辑 此工程临时用电从变压器计量柜出线就为TN-S接地系统,所以进入一级柜就是五芯电缆,一级柜中的进线分配有两种,我这个项目有“有中性线端子排”和“无中性线端子排”。以下为“无中性线端子排”一级柜接线图外观图(两个闸刀开关对应第二张图中的两个电气设备)疑问:一级柜进线为TN-S接地系统,中性线与三根相线接在绿圈中的设备(叫什么名称),这个设备后面通过铜母排连接在右边的蓝圈中的设备(叫什么名称),在接下来的接线跟普通一级柜没什么区别

本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-9-20 09:20 编辑

此工程临时用电从变压器计量柜出线就为TN-S接地系统,所以进入一级柜就是五芯电缆,一级柜中的进线分配有两种,我这个项目有“有中性线端子排”和“无中性线端子排”。

以下为“ 无中性线端子排”一级柜接线图
外观图(两个闸刀开关对应第二张图中的两个电气设备)
IMG_20170904_152715.jpg

疑问:
一级柜进线为TN-S接地系统,中性线与三根相线接在绿圈中的设备(叫什么名称),这个设备后面通过铜母排连接在右边的蓝圈中的设备(叫什么名称),在接下来的接线跟普通一级柜没什么区别
IMG_20170904_152919.jpg

疑问:
关于熔断器与漏电断路器之间的匹配怎么设置,变压器之后的计量柜内断路器是630A的,进入一级柜后这个熔断器与漏电断路器之间怎么匹配,假如漏电断路器是250A的,那上级的熔断器是不是也得是250A的
IMG_20170904_152922.jpg

IMG_20170811_144825.jpg



以下为“ 有中性线端子排”一级柜接线图
中性线通过N端子排接到漏电断路器,而 无中性线端子排”是直接通过铜母排接到各个分路漏电断路器
IMG_20170904_152712.jpg

IMG_20170904_153058.jpg

IMG_20170904_153103.jpg



2017年09月20日 12:23:11
2楼
谢谢楼主分享!!!
回复
qian68747
2017年09月21日 16:18:24
3楼
第一个柜子是进线柜,是一把单刀双头开关,下面的空接线处可以接发电机,右边的是负荷开关。你左边的柜子才是出线柜,N线上不得安装保险丝,所以先三相保险丝,后三相四线漏电开关。
回复
知乎圆桌
2017年09月22日 09:08:55
4楼
淘宝搜索“单刀双头开关”找不到东西,专业术语是不是不叫这个
你所说的单刀双头开关用处是什么,进线先进入这个单刀双头开关,在通过母排接到负荷开关(第二张图)。意味着单刀双头开关没有任何用处呀。
我这几个柜子是一级柜,没有区分进线还是出线柜,进线和出线都是这个柜子。
回复
鸭江绿水
2017年09月22日 13:30:40
5楼
是单刀双投开关。上下接线端子可以接入两路电源,用来保证负荷在某一路电源出故障时,迅速投切到另一路电源。也可以用作两路电源的输出负荷调整。
回复
知乎圆桌
2017年09月22日 16:42:53
6楼
鸭江绿水 发表于 2017-9-22 13:30 是单刀双投开关。上下接线端子可以接入两路电源,用来保证负荷在某一路电源出故障时,迅速投切到另一路电源 …“单刀双投开关”接入两路电源时没有保护措施吗?比如柴油发电机和市电同时供怎么办。你觉得一个临时用电的一级柜用上这么个东西有什么意义。。。
回复
鸭江绿水
2017年09月22日 21:40:05
7楼
知乎圆桌 发表于 2017-9-22 16:42 “单刀双投开关”接入两路电源时没有保护措施吗?比如柴油发电机和市电同时供怎么办。你觉得一个临时用 …“单刀双投开关”接入两路电源时没有保护措施吗?比如柴油发电机和市电同时供怎么办。双投开关是隔离刀闸,无保护措施。假如上刀接市电,下刀接发电机,那么动刀点接在上端就是市电供电,接在下端解释发电机供电。市电与发电机两路电源不是接在一起的。你觉得一个临时用电的一级柜用上这么个东西有什么意义。。。呵呵呵。这个你的去问施工的设计和采购方。毕竟我不了解现场。
回复
风平浪静02
2017年09月23日 08:52:41
8楼
知乎圆桌 发表于 2017-9-22 09:08 淘宝搜索“单刀双头开关”找不到东西,专业术语是不是不叫这个你所说的单刀双头开关用处是什么,进线先进 …明明是四把刀,你怎么称单刀呢?如果你有自备发电机,这样的四刀双掷开关是必须的。因为你采用自备发电时,系统必须和市电全隔离,包括零线。
回复