经常有人咨询为何矿井下电力系统均为中性点不接地系统
qianbotech
qianbotech Lv.2
2017年09月19日 15:26:59
只看楼主

经常有人咨询为何矿井下电力系统均为中性点不接地系统?所谓中性点接地供电方式是指将变压器的中性点通过金属接地体与大地相接。反之中性点与大地绝缘则称中性点不接地方式。 当电网一相接地时,中性点接地系统即为单相短路,短路点将产生很大的电弧,在有瓦斯的矿井内,会引起瓦斯爆炸;短路电流在大地流通时,易引起电爆炸事故。而中性点不接地系统只要保持较高的对地绝缘电阻,接地电流就比较小。此外,在中性点不接地的供电系统中,若人体触及一相带电导体时,通过人身体的电流是从电网的一相经过人身入地,再经过其他两相对地绝缘电阻和对地电容回到电网其他两相,由于此种条件下对地绝缘电阻较高,所以限制住过大的电流,对人体的触电危害就小。而中性点接地供电系统中,当人触及一相带电体时,人体跨接电网的相电压,流过人体的电流远远超过极限安全电流。对人是很危险的。

由于矿山环境恶劣,对安全用电要求高,所以安全规程规定井下配电系统和露天采矿场内采用中性点不接地方式同时安装绝缘监视器,当电网对地绝缘电阻下降时即发出报警信号。
经过几代发展乾博电子YNY 系列绝缘监视器已从低压绝缘监测到高压绝缘监视,交流直流绝缘监视全覆盖,能满足客户不同工况要求,当前我司绝缘监视器应用已遍布大江南北,先后在伍矿集团,中冶集团,百成矿业等数十家大型企业及项目中得以应用。
绝缘监测仪专用于IT 系统用于监视不接地系统实时绝缘电阻,当系统发生第一次故障就能发出信号的仪器。
东莞市乾博电子科技有限公司专业研发生产绝缘监视器,其YNY 系列产品规格种类多,能应用于各类不接地电网,能完全取代进口绝缘监测仪,已逐渐成为国产绝缘监视器新标杆。


YNY-D.jpg


YNY-III.jpg

相关推荐

APP内打开