IT接地系统有以下标准: > IEC 60364-4-41 建筑电气规范: - 保证人身安全 - 避免设备损坏 > IEC 60364-7-710 医疗行业特殊规范: > IEC 61557-8 IT接地系统中的绝缘监测规范 > IEC 61557-9 IT接地系统中的绝缘故障定位规范 要求关键电力系统的持续供电,必须按照规范要求安装监测绝缘系统的设
IT接地系统有以下标准:
> IEC 60364-4-41
建筑电气规范:
- 保证人身安全
- 避免设备损坏
> IEC 60364-7-710
医疗行业特殊规范:
> IEC 61557-8
IT接地系统中的绝缘监测规范
> IEC 61557-9
IT接地系统中的绝缘故障定位规范
要求关键电力系统的持续供电,必须按照规范要求安装监测绝缘系统的设
备,以确保人身和设备安全。
若系统当中没有保护装置,会造成严重的事故和不良后果;
>> 整个系统停电或部分生产停止,造成极大损失
>> 人身安全收到威胁,重要设备报废
IT系统 (变压器的二次侧不接地或高阻抗接地)是不需加装漏电保护装置就可以确保系统安全的唯一方
式,为保证供电l连续性,即使在有接地故障的情况下也不会危及人身安全。
IEC国际标准
IT系统对应的标准
IT接地系统中:
① 标准中规定:IT接地系统中,变压器的二
次侧一定是不接地或经高阻抗接地。
② 发生第一次故障时,故障电流很小,开关
不动作,保证设备正常运行。
③ 当发生第二次故障时,开关动作,并且IT
监测设备报警。