2楼
刚才第一张不清楚 补发
回复
4楼
墙下有平面外的梁,稍微好一点。
回复
5楼
这受力有点不合理,但塌不了。12omm墙砌在板上,如果120墙下的板放上2根12mm附加钢筋应该没事。如果不放附加钢筋,不久混凝土板会开裂,那里有集中荷载啊!
回复
6楼
天地不言 发表于 2017-9-20 07:35 墙下有平面外的梁,稍微好一点。现在在新倒楼板下加了跟100直径方管。不然都墙都砌好了瓷砖也贴了拆也不是,不拆也不是。好难抉择。我该拆掉吗?
回复
7楼
hellojajaja 发表于 2017-9-20 14:48 现在在新倒楼板下加了跟100直径方管。不然都墙都砌好了瓷砖也贴了拆也不是,不拆也不是。好难抉择。我该拆 …120砖墙,3米高,大致相当于每米宽墙有700公斤重。你这板厚配筋都不知道,怎么决定呢。原楼板下面也没有梁吗
回复
8楼
自己倒那块板用的是直径10的钢筋。单层钢筋网,所以板厚度不厚。钢筋间距就是十几厘米吧。现在板底有些细小裂纹。也不知道是伸缩缝还是受力缝,现在心慌慌,也不知道从哪里入手解决这问题。稍微好点就是左右有梁担着。现在就是自己倒这块底下又没有梁
回复
9楼
建议植筋再做一个两更稳固
回复
10楼
植筋做梁更安全点
回复
11楼
谢谢分享 学习
回复
12楼
植筋做梁更安全点
回复