这样的接法有错误嘛? 好像没有错误吧~但是会存在一点计量误差~对吗~求助~和别人打赌~车间里的师傅紧说只能单拉~内部计量,用的互感器也是0.5级的~我说可以使用会有一点小误差而已~~请问我的说法对嘛~
这样的接法有错误嘛? 好像没有错误吧~但是会存在一点计量误差~对吗~求助~和别人打赌~车间里的师傅紧说只能单拉~内部计量,用的互感器也是0.5级的~我说可以使用会有一点小误差而已~~请问我的说法对嘛~
2楼
电表根电流表串起来了,误差肯定会大。
回复
3楼
哈哈,见过仪表接线无数,还真第一次见到你这样接线的。不是穿起来误差问题,而是根本不可以。至于误差多少还得慢慢分析。
回复
4楼
风平浪静02 发表于 2017-9-17 08:53 哈哈,见过仪表接线无数,还真第一次见到你这样接线的。不是穿起来误差问题,而是根本不可以。至于误差多少 …~~画的有点问题~~大概意思就是那样了~图是有问题的!!根本没串起来~
回复
5楼
本帖最后由 cmb178 于 2017-9-17 10:31 编辑 风平浪静02 发表于 2017-9-17 08:53 哈哈,见过仪表接线无数,还真第一次见到你这样接线的。不是穿起来误差问题,而是根本不可以。至于误差多少 …01D302-3低压母线分段断路器二次接线(续) 19、21、25、27页等, 左上角都是电流表、有功电度表、无功电度表的电流线圈串在一起的图 可以串接,不过楼主的接线图好像是错了:电流互感器应该接地没接地,倒是电度表接地了 按图集上的接线,就可以了
回复
6楼
他这那里是串接哟,分明是把两只表的中性点连在一起罢了。中性点之间肯定有一个电流平衡问题,至于各相电流是不是会变化,我正在分析。
关于电流回路串接问题,企业内部考核,各家要求不同也不勉强了。如果设计计费,则有这些问题;一般这种低压串心式电流互感器额定二次容量为5VA,也就是0.2欧姆。电流线圈一般按照0.1欧姆计算,接触电阻按照0.1欧姆计算,还有二次导线电阻。所以接三个线圈肯定是超过要求了。一般计费电能计量装置是不采用这种LM串心式电流互感器的,要求是那种LQG绕线式,二次额定容量在10VA的电流互感器。所以,你的图片中,最好还是采用两套电流互感器。
回复
7楼
谢谢楼主分享。。。
回复
8楼
cmb178 发表于 2017-9-17 10:25 01D302-3低压母线分段断路器二次接线(续) 19、21、25、27页等, 左上角都是电流表、有功电度表、无功电 …兄弟~对的就是串~ 不过我那个图画的有的错~根本没形成闭合回路~
回复
9楼
风平浪静02 发表于 2017-9-17 11:19 他这那里是串接哟,分明是把两只表的中性点连在一起罢了。中性点之间肯定有一个电流平衡问题,至于各相电流 …l老哥~说的很对,一般正确的计量方法都是2套不串着用的,串了肯定有误差的~但是有时候客户自己用下要求不高的情况下可以这样弄的吧?
回复
10楼
风平浪静02 发表于 2017-9-17 11:19 他这那里是串接哟,分明是把两只表的中性点连在一起罢了。中性点之间肯定有一个电流平衡问题,至于各相电流 …谢谢老哥的指正~以后有问题请教也希望你能帮忙解答;P
回复
11楼
学习了!看来自己的业务水平也有待提高!