低压进线柜安装两个电力仪表,一个数字,一个指针,可以设一组电流互感器串联吗,还是需要设两组电流互感器。
低压进线柜安装两个电力仪表,一个数字,一个指针,可以设一组电流互感器串联吗,还是需要设两组电流互感器。
2楼
电流表可以两种表串联安装在一个电流互感器二次。这跟数字式和铁磁式没有关系。但是,如果是计费电能表和测量仪表应该分别安装电流互感器了。还有低压电流互感器二次额定容量比较小,串接两只电流线圈可能超过互感器二次额定容量,所以需要采用两套电流互感器了。
回复
3楼
为什么要接两种电流表???到时使用时,机械表与数显表读数肯定不一样,你到到底按那个为准,你就纠结了!一般说来,互感器的容量可以带动这两只表,没有问题,多了就不好说了,自己可以算下
回复
4楼
回复
5楼
电工刀 发表于 2017-9-16 17:37 为什么要接两种电流表???到时使用时,机械表与数显表读数肯定不一样,你到到底按那个为准,你就纠结了! …请问你们一般用哪种表啊
回复
6楼
风平浪静02 发表于 2017-9-16 15:54 电流表可以两种表串联安装在一个电流互感器二次。这跟数字式和铁磁式没有关系。但是,如果是计费电能表和测 …如果装了既能测量电流,又能计量电量的数字表,是不是不用再装指针的了
回复
7楼
采用多功能数显仪表,其实不实用。显示挨在一起不利于观察又刺眼,功耗相对较大。再说这种多功能仪表,不属于电能计量器具,如果作为计费使用是不合法的。多功能数字式电能表,有电流、电压、功率等数据显示,但不直观,也不便观察。如果背光板常亮,增加电能表功率消耗,不利于计量精度。
最好还是功能分开,单一作用。其实铁磁式指针仪表应该是不错的选项,直观,简便,价格低廉,接线方便。
回复