这道题让我强迫症又犯了
炉养百经
2017年09月14日 10:47:41
只看楼主

这道题看起来不难,然而总是和提供的答案不符,看了两个版本的答案感觉都不能说服我,我的看法是空载电流是0.6,空载损耗一样。答案是空载电流和空载损耗都一样。。。 一台变压器的高压绕组有两个完全相同可以并联也可以串联的绕组组成。当他们同绕向串联并施以2200V,50HZ的电压时,空载电流为0.3A,空载损耗为160W。如果改为并联施以1100V,50HZ的电压,求空载电流和空载损耗? 来个人把我讲通吧。。。

如果改为并联施以1100V,50HZ的电压,求空载电流和空载损耗?
来个人把我讲通吧。。。

免费打赏
luojs_yc
2017年09月14日 10:55:48
2楼
这个题目的意思是每个绕组都是额定工作情况,只不过一个是串联,一个是并联。但是因为都是额定运行,每个绕组对应的空载电流是一样的。
回复
炉养百经
2017年09月14日 12:30:29
3楼
今生q19458677 发表于 2017-9-14 10:55 这个题目的意思是每个绕组都是额定工作情况,只不过一个是串联,一个是并联。但是因为都是额定运行,每个绕 …并联的话 测空载电流 不应该把电流表串在干路上测量么 难道会测单个支路上的空载电流?
回复
笑傲江湖之大吕
2017年09月15日 04:28:50
4楼
炉养百经 发表于 2017-9-14 12:30 并联的话 测空载电流 不应该把电流表串在干路上测量么 难道会测单个支路上的空载电流?空载电流0.6,损耗不变。