请问09年的一道真题
jeetchu
jeetchu Lv.2
2017年09月14日 09:02:45
只看楼主

1、试对某建筑卷材屋面保温材料内部冷凝受潮进行验算,已知:在一个供暖期中,有室内空气渗入到保温材料中的水蒸气量为60kg/m2,从保温材料到室外渗出水蒸气量为30 kg/m2,保温材料干密度为400kg/m3,厚度为200mm,保温材料重量湿度允许增量为6%,下列结论正确的是何项? A 保温材料的允许重量湿度增量30kg/m3,会受潮 B 保温材料的允许重量湿度增量30kg/m3,不会受潮

1、试对某建筑卷材屋面保温材料内部冷凝受潮进行验算,已知:在一个供暖期中,有室内空气渗入到保温材料中的水蒸气量为60kg/m2,从保温材料到室外渗出水蒸气量为30 kg/m2,保温材料干密度为400kg/m3,厚度为200mm,保温材料重量湿度允许增量为6%,下列结论正确的是何项?
A 保温材料的允许重量湿度增量30kg/m3,会受潮
B 保温材料的允许重量湿度增量30kg/m3,不会受潮
C 保温材料的允许重量湿度增量48kg/m3,会受潮
D 保温材料的允许重量湿度增量48kg/m3,不会受潮


参考书上给出的答案:D
允许重量湿度增量
C=10ρδ[Dω]=10×400×0.2×6%=48kg/m2
保温材料水蒸气渗入量
A-B=60-30=30kg/m2<48kg/m2,不受潮

这里C=10ρδ[Dω]套用了教材上的公式的一部分。但我的理解是教材上的10的系数是因为D p /H得出来的单位是g/m2[Dω]的单位是%(即[Dω]是百分比前面的数据),进入的水份量换算成g/m2 需要乘以个系数10(1000*1%)。但在本题里面,不知道为什么还要乘以10。求大神解释一下,我的理解是不是正确。