消防水箱容积的具体计算?
yuke143
Lv.2
2007年12月26日 14:08:31
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
根据低规,消防水箱应储存10min的消防用水量,小于25L/S时,设12立方,大于25L/S,设18立方,消防水箱容积的具体是怎么计算的,单独为地下汽车库喷淋配置的消防水箱容积应为多少?
根据低规,消防水箱应储存10min的消防用水量,小于25L/S时,设12立方,大于25L/S,设18立方,消防水箱容积的具体是怎么计算的,单独为地下汽车库喷淋配置的消防水箱容积应为多少?
免费打赏
ah-wangjun
2007年12月26日 15:55:47
2楼
1、无喷淋时按照室内消火栓用水量10分钟的水量计算。
2、有喷淋时按照上面的水量+系统最不利处4个喷头的在最低工作压力下的10分钟的用水量
回复
yanglan
2007年12月28日 00:19:41
3楼
不是我钻空子啊,版主
我总觉得我们应该考虑最有利面积,而不是最不利面积。哈哈哈,
规范上是不是可以改一下呢?
回复
ccm9810204
2007年12月28日 10:31:52
4楼
版主能不能再把有喷淋的情况下如何确定讲得更详细些
回复
相关推荐
高位消防水箱设置原则,采用稳压泵或市政供水替代的保障措施
建筑消防给水
2022-12-14 10:58:07
误动、拒动-高位消防水箱流量开关!
建筑消防给水
2022-12-14 10:20:13
10大疑难-稳压、气压、顶压消防给水设备、高位消防水箱
建筑消防给水
2022-12-14 10:11:38
消防水箱出水管流量开关知识点总结
供配电技术
2022-10-19 09:14:11
消防水箱设计中常见错误及改善做法
建筑消防给水
2022-10-17 09:41:26
高位消防水箱设置原则,采用稳压泵或市政供水替代的保障措施!
建筑消防给水
2022-10-13 14:08:41
高位消防水箱水位显示装置设置要求将取消!看新规范!
建筑消防给水
2022-08-26 10:05:55
某工程一期二期是否可以合用一个高位消防水箱
建筑消防给水
2022-08-22 17:55:18
某工程一期二期合用一个高位消防水箱
建筑消防给水
2022-08-22 17:50:17
在无法设置高位消防水箱所遇到的问题
建筑给排水
2022-08-01 16:55:05
分享一份资料-高位消防水箱详细CAD图纸
建筑消防给水
2022-07-28 15:22:06
消防水箱安装和消防水池施工
建筑消防给水
2022-07-25 13:35:50
高位消防水箱设置、安装要求
建筑消防给水
2022-07-20 09:32:15
显示消防水箱水位的装置接线规范
工业自动化
2022-05-18 17:37:57
屋顶消防水箱可以和暖通设备共用房间吗
建筑消防给水
2022-05-05 15:40:53
给排水——消防水箱出水管流量开关详解
电气资料库
2022-03-31 17:22:58
单独设立的高位消防水箱间需要设试验消火栓吗
建筑消防给水
2022-03-07 09:00:24
关于屋顶消防水箱设置了增压稳压设备时,水箱出水的问题
建筑消防给水
2021-09-05 00:58:28
【官方通知】商品房销售信息应公示消防泵站、消防水箱、消防控制室!
注册消防工程师
2021-08-12 15:17:41
广东省住建厅:10月1日起商品房销售需公示消防水泵、消防水箱、消防控制室等信息
注册消防工程师
2021-08-12 09:04:26
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开