刚毕业的学生,进了设计院,总工给了一个多层做单向少墙剪力墙结构,自己觉得这个结构不太稳所以一直上网找资料,发现了魏总团队做的关于单向少墙结构的论文。可是总工依然让我按照剪力墙结构进行设计。求各位前辈觉得这样做下去的结构可行么?6度区。4级抗震。

刚毕业的学生,进了设计院,总工给了一个多层做单向少墙剪力墙结构,自己觉得这个结构不太稳所以一直上网找资料,发现了魏总团队做的关于单向少墙结构的论文。可是总工依然让我按照剪力墙结构进行设计。求各位前辈觉得这样做下去的结构可行么?6度区。4级抗震。

微信图片_20170912142406.png

免费打赏
hzy12600
2017年09月15日 16:23:26
23楼
666666666666666666666666666
回复
dick61
2017年09月15日 17:08:49
24楼
出事了不是你背锅的话就可以这么设计
回复
采菇凉的蘑菇
2017年09月15日 17:56:05
25楼
首先 最好分缝断开 比较经济 再次 墙看起来也不少 不能像规范中的少墙框架控制 不妥 建议另一个方向加墙 否则在y向设剪力墙,在x向未设剪力墙,不满足《措施》2009(砼结构)第6.1.4条。
(1)应在x向增设剪力墙,如框架部分承受的地震倾覆力矩不大于结构总地震倾覆力矩的50%时,剪力墙和框架抗震等级分别为三级和四级;如框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,剪力墙和框架抗震等级均为三级。
回复
lightmen
2017年09月15日 18:10:01
26楼
采菇凉的蘑菇 发表于 2017-9-15 17:56 首先 最好分缝断开 比较经济 再次 墙看起来也不少 不能像规范中的少墙框架控制 不妥 建议另一个方向加墙 否 …前辈您指的是,上一个版本的混凝土规范么?
回复
dutyong_li
2017年09月17日 14:28:20
27楼
这个难道不超长吗?
回复
天地不言
2017年09月17日 22:39:17
28楼
混凝土结构做成这样,不好计算满足审查
回复
采菇凉的蘑菇
2017年09月18日 09:24:54
29楼
lightmen 发表于 2017-9-15 18:10 前辈您指的是,上一个版本的混凝土规范么?全国民用建筑工程设计技术措施 (2009)
回复
lightmen
2017年09月18日 09:29:50
30楼
采菇凉的蘑菇 发表于 2017-9-18 09:24 全国民用建筑工程设计技术措施 (2009)非常感谢前辈的回答。
回复
lightmen
2017年09月18日 09:30:28
31楼
天地不言 发表于 2017-9-17 22:39 混凝土结构做成这样,不好计算满足审查您的意思是审图不好过的么?
回复
lightmen
2017年09月18日 09:32:15
32楼
dutyong_li 发表于 2017-9-17 14:28 这个难道不超长吗?啥长= =长宽比?