求各位前辈说明一下单向少墙结构的可靠性
lightmen
lightmen Lv.2
2017年09月12日 14:28:50
只看楼主

刚毕业的学生,进了设计院,总工给了一个多层做单向少墙剪力墙结构,自己觉得这个结构不太稳所以一直上网找资料,发现了魏总团队做的关于单向少墙结构的论文。可是总工依然让我按照剪力墙结构进行设计。求各位前辈觉得这样做下去的结构可行么?6度区。4级抗震。

刚毕业的学生,进了设计院,总工给了一个多层做单向少墙剪力墙结构,自己觉得这个结构不太稳所以一直上网找资料,发现了魏总团队做的关于单向少墙结构的论文。可是总工依然让我按照剪力墙结构进行设计。求各位前辈觉得这样做下去的结构可行么?6度区。4级抗震。

微信图片_20170912142406.png

免费打赏
blessing
2017年09月12日 16:48:41
2楼
这个结构好复杂啊,上面和下面还是炼成一体的吗
回复
lightmen
2017年09月12日 17:45:19
3楼
blessing 发表于 2017-9-12 16:48 这个结构好复杂啊,上面和下面还是炼成一体的吗您都觉得复杂……那我怎么办。。。是一体的。你做过这种结构么?
回复
lightmen
2017年09月13日 09:47:33
5楼
自顶,求大神啊~!~!~!~!~!稍微解释一下用啥结构算PKPM都好呀(我使用框剪,前辈们呢)
回复
blessing
2017年09月13日 13:47:41
6楼
lightmen 发表于 2017-9-12 17:45 您都觉得复杂……那我怎么办。。。是一体的。你做过这种结构么?这种的没做过,仅仅提示个个人建议:1、中间建议断开,否则成了连体结构了吧。连接在一起还会有各种不规则2、断开当然也有问题,下面楼的高宽比是否满足
回复
123小米
2017年09月13日 15:28:09
7楼
X方向能布墙 为什么一片也没有 还有就是那个细腰处建议分析下楼板应力
回复
土匪头
2017年09月14日 11:01:28
8楼
感谢分享~~
回复
lightmen
2017年09月14日 11:32:11
9楼
blessing 发表于 2017-9-13 13:47 这种的没做过,仅仅提示个个人建议:1、中间建议断开,否则成了连体结构了吧。连接在一起还会有各种不规 …谢谢前辈的建议!
回复
lightmen
2017年09月14日 11:32:33
10楼
123小米 发表于 2017-9-13 15:28 X方向能布墙 为什么一片也没有 还有就是那个细腰处建议分析下楼板应力总工觉得这样省= =的确不多钢筋算起来……
回复
不久的将来
2017年09月14日 14:36:13
11楼
我没做过这种。但是感觉也不难,尤其是六度区,还是4级抗震,很好调吧,注意细腰部位断开,如果不让断开,就每个楼单独计算一下,保证细腰出出现问题了,各自的楼还能没有问题,下面的连着的俩楼,如果跨度太大,记得设缝,按规范走就行,剩下的还能有什么问题,X想墙少就少点呗,一般的X向都会少,试试建立模型计算一下。慢慢来,我也是新毕业的。