在这些制冷设备中毛细管充当了什么角色
孙少爷的剑
2017年09月11日 18:05:38
来自于制冷技术
只看楼主

时常看到一些设备,如冷水机,冷干机等,在膨胀阀或者旁通阀前后都焊有一段毛细管,一直不知道它的具体作用,和制造者的用途。望老师们解惑

时常看到一些设备,如冷水机,冷干机等,在膨胀阀或者旁通阀前后都焊有一段毛细管,一直不知道它的具体作用,和制造者的用途。望老师们解惑

微信图片_20170911175413.jpg

免费打赏
wscxl88
2017年09月13日 23:10:15
12楼
图一难道是负荷变小时膨胀阀关到最小的流量时,交给由毛细管作小负荷运行这个角色,猜想的
回复
孙少爷的剑
2017年09月14日 00:11:38
13楼

我想重点不在于节流,换句话说,没有这段毛细管机器照样能工作,所以我重点说旁通节流了,那么毛细管呢?
回复
荣昌制冷
2017年09月14日 05:42:10
14楼
孙少爷的剑 发表于 2017-9-13 21:09 荣昌老师找您的说法,(图一)是两手准备。我就搞不懂了,好好的膨胀阀装上去了为何还要用毛细管?那些设 …旁通阀怎么有“节流”的功能呢?它只能在超过了该阀规定的压力差时自动开启或关闭,是无法起“节流”作用的。图1里的膨胀阀和毛细管,说它“多此一举”也好,“脑子发热”也罢,的确有人“喜欢”这么做的。也可能是出于试验性目的,看看哪种节流形式好或者更适应的问题;也有可能是因为系统的热负荷存在较大的变化,在负荷过小时改(换)用毛细管节流,所以说它是“两手”准备。如果的确在分支管段上没装电磁阀之类的启闭阀门控制,唯一的解释就是利用毛细管作节流补充,即膨胀阀和毛细管同时节流。
回复
斗战圣佛
2017年09月14日 13:00:00
15楼
要完全弄明白意图就需要完整的系统原理图。
回复
融霜
2017年09月15日 16:31:49
16楼
这个应该是保证系统最小流量设计的,防止膨胀阀和旁通阀损坏后,系统压差过大。
回复
取什么名好呢
2017年09月16日 19:50:02
17楼
感谢楼主的分享
回复
zjs_669
2017年09月26日 10:37:48
18楼
毛细管起到节流降压的作用,高压液体,通过毛细管降压后,在低压中沸腾蒸发吸热。
回复
呵冷暖啊
2017年10月11日 13:13:04
19楼
谢谢楼主分享
回复
空调表冷
2017年10月19日 14:49:36
20楼
感谢楼主分享
回复
zfxng
2017年10月30日 08:15:41
21楼
无非为了少花点钱而已,固定流量+调节流量,倒是引出了一大堆猜想,晕。