2楼
这是个低于基准面(或许是以地面为基准面)以下的设施,所以标高越往下数值就越低。
或许就是一个,地埋式的装置。
露出地面的0.2标高,就是一个盖板(或人孔、或气孔)的位置。
回复
3楼
明明是越来越高嘛。
回复
4楼
曝气软管之父 发表于 2017-9-9 11:15 这是个低于基准面(或许是以地面为基准面)以下的设施,所以标高越往下数值就越低。或许就是一个,地埋式 …对。这是地埋的。如果水面静止,水面标高不应该是一样高么。 还是因为有出水 才导致液面越来越低的
回复
5楼
爱学习的萌新 发表于 2017-9-9 11:57 对。这是地埋的。如果水面静止,水面标高不应该是一样高么。 还是因为有出水 才导致液面越来越低的水面标高低就可以自流过去了
回复
6楼
这是因为水流过各个水池有阻力,设计上考虑了利用液位高差产生的静水压力使水按顺序自然流过各个池体的,就是预先考虑到这个阻力,防止水位过高产生不必要的麻烦,这个最不利条件下是污水流过的时候,理论上用不了100mm,小池子50mm足够了
回复
7楼
dader324 发表于 2017-9-9 17:12 这是因为水流过各个水池有阻力,设计上考虑了利用液位高差产生的静水压力使水按顺序自然流过各个池体的,就 …感谢,明白了
回复
8楼
靠重力自流
回复
9楼
兄弟,这个工艺流程应该是从右到左,A池,O池,膜池!!
回复
10楼
兄弟,这个工艺流程应该是从右到左,A池,O池,膜池!!
回复
11楼
个人感觉,没必要纠结这个。1 连通器原理,缺氧池,好氧池液位是一样高的,也许画图者、设计者只是想表示他设计意图。2 我感觉可能是个简单的失误,你在看下好氧池到膜池溢流口的高度,来确定最终的各池体有效水深,或者直接找设计公司问清楚,个人感觉没这个必要。 最后说下:你这个图很像是出至于北京某某源公司啊!!哈哈
回复