室外 泵动力电缆配线规格问题 请教
erfac
erfac Lv.7
2017年09月08日 15:30:31
只看楼主

工程有个室外罐区有6台泵 每台11kw 配动力电缆规格50mm2 不知道够不够?要多少芯才合适?

工程有个室外罐区有6台泵 每台11kw 配动力电缆规格50mm2 不知道够不够?要多少芯才合适?
wang171468177
2017年09月08日 20:09:58
2楼
铜芯的还可以。
回复
菜鸟小王
2017年09月09日 09:04:00
3楼
需要同时工作吗
回复
jianghe1508
2017年09月09日 13:44:59
4楼
满足载流量的同时应考虑电压降
回复
北域尘埃
2017年09月11日 17:22:11
5楼
将近130个电流,70的最大载流量为136
回复
lfqiang336
2017年09月11日 17:34:27
6楼
是否同时启动?如果是的话还要考虑泵的同时启动电流,会很大,建议选取95或者是120.如果不是同时启动,那也要看你同时开几台?至于电缆芯数要根据你的电机来定。三相电机就选3*95或者是3*120的,希望对你有帮助。
回复
jws6805
2017年09月11日 23:20:41
7楼

满足载流量的同时应考虑电压降
回复
qzw_cool
2017年09月12日 13:47:38
8楼
是总进线就选5芯的,如果是直接甩到电机的线就选4芯的
回复

相关推荐

APP内打开