分户箱中,这个是什么
方糕好点
2017年09月08日 14:08:52
只看楼主
4KW分户箱.png

4KW分户箱.png

免费打赏
luogang55555
2017年09月08日 14:24:55
2楼
过欠压保护器。
回复
方糕好点
2017年09月08日 14:54:54
3楼
luogang55555 发表于 2017-9-8 14:24 过欠压保护器。但图纸上提示进线的微断选用带过欠压了,怎么后面还加一个这个,是不是重复了?
回复
zongch1939
2017年09月08日 18:15:20
4楼
微断和欠过压保护器合二为一的,不应画出这保护器。如果二者是分立的,则应画出这保护器。既然已标明微断选用带欠过压的,这保护器不应画出。
回复
wang171468177
2017年09月08日 20:12:04
5楼
方糕好点 发表于 2017-9-8 14:54 但图纸上提示进线的微断选用带过欠压了,怎么后面还加一个这个,是不是重复了?是的前面标注了后面就不应该画这个图标。
回复
a396673967
2017年09月08日 22:03:53
6楼
一般微断不带这个功能
回复
方糕好点
2017年09月08日 22:26:22
7楼
a396673967 发表于 2017-9-8 22:03 一般微断不带这个功能是的,在这里选择挂附件了
回复
方糕好点
2017年09月08日 22:26:52
8楼
zongch1939 发表于 2017-9-8 18:15 微断和欠过压保护器合二为一的,不应画出这保护器。如果二者是分立的,则应画出这保护器。既然已标明微断选 …OK,这样就明白了!
回复
方糕好点
2017年09月08日 22:27:15
9楼
wang171468177 发表于 2017-9-8 20:12 是的前面标注了后面就不应该画这个图标。好的,大家都这么说,就明白了
回复
jianghe1508
2017年09月09日 13:48:15
10楼
一般微断具有过欠压,但是不具备自恢复功能
回复