大家给说说,这个属于重大质量问题吗?
alangbeyond0
2017年09月07日 11:25:48
只看楼主

共三个问题,1、污水管道顺流方向管道上水口底,下水口高;2、双壁波纹管破损,是否可以继续使用;3、污水管道下部的垫层,图纸要求300mm,而实际只有100mm多点。由于第一次施工涉及到雨污水安装,不是太了解,请大师回复下,谢谢。

共三个问题,1、污水管道顺流方向管道上水口底,下水口高;2、双壁波纹管破损,是否可以继续使用;3、污水管道下部的垫层,图纸要求300mm,而实际只有100mm多点。
由于第一次施工涉及到雨污水安装,不是太了解,请大师回复下,谢谢。

IMG_20170907_102800.jpg


IMG_20170907_104938.jpg


IMG_20170907_105904.jpg

免费打赏
wowis
2017年10月16日 14:40:57
12楼
倒坡是绝对禁止的,破损的管道也要换,其他嘛如果要求不高就忽略不计了。
回复
toumingweixiao000
2017年11月03日 16:22:20
13楼
倒坡,这个不用说了,肯定是不合格的,老老实实返工吧
垫层嘛,影响不大,如果甲方查到了,就老老实实承认错误,然后决算时按实际垫沙厚度算吧
管道破损,具体要看在什么地方,以及覆土深度。如果覆土深度较大,比如说超过1.5米,然后也不在车行道路下,那还是可以混得过去的
回复
为爱毁灭
2017年12月07日 16:48:51
14楼
新人,来膜拜大师!
回复
攻城师49106
2017年12月07日 18:33:52
15楼
1.污水管,出水口必须低于入水口,容易出现杜塞,到时候不好检修。这个必须改!
2.污水管道外面破皮影响不大,填完土之后用水浇透,保证回填土密实,问题也不大。
3.没啥问题,只要管根部密实就行。在土建施工中,基地要求300mm以内,人工清土,现在所有的工地没有这样做,都是挖到最后50---100mm人工才清理的,所以,没问题的。
回复

相关推荐

APP内打开