电子厂房干盘管放在哪个技术夹层比较好
经书
经书 Lv.2
2017年09月04日 17:06:54
只看楼主

:'( 现在我们在施工一个电子厂房,电子厂房中设计有上技术夹层以及下技术夹层,原设计院设计中将干盘管放在上技术夹层,现施工方优化图纸后将干盘管考虑放在下技术夹层。请问像这种新风机+FFU+干盘管系统,刚盘管是放在下技术夹层好,还是放在下技术夹层好。

:'( 现在我们在施工一个电子厂房,电子厂房中设计有上技术夹层以及下技术夹层,原设计院设计中将干盘管放在上技术夹层,现施工方优化图纸后将干盘管考虑放在下技术夹层。请问像这种新风机+FFU+干盘管系统,刚盘管是放在下技术夹层好,还是放在下技术夹层好。
del4410
2017年09月05日 10:29:42
2楼
一般上下都有夹层的话就放下层,安装检修方便,管道、接头都在下面,漏水风险小;只有上夹层的话那就没的说了,放上面。
回复
樱茹滟舞
2017年09月06日 08:49:25
3楼
放下技术夹层效果好,管道敷设方便,车间回风与新风混合更加充分送风温度比较均匀
回复
crj1314520
2017年09月07日 14:50:48
4楼
专业净化工程 发表于 2017-9-6 08:49 放下技术夹层效果好,管道敷设方便,车间回风与新风混合更加充分送风温度比较均匀应该是放在上技术夹层,回风与新风混合才会比较均匀,因为一般新风放在上技术夹层,不会再引到DCC盘管进风侧,MAU处理后的达到露点温度后,可以不要再将温度拉回到室内条件,与回风混合后,过DCC盘管,这样还可以节能,
回复
经书
2017年09月18日 13:38:33
5楼
我觉得放置在上层空间比较好!因为在上层空间有很多丝杆吊挂,消防管道。这样可以空出来下面空间,从漏水来说放在下夹层比较好。
回复
ly_901228
2017年11月18日 09:15:06
6楼
按照我院的设计思路,DCC一般是放在下夹层。1、方便安装、检修、维护 2、能充分利用新风。加长新风的工作路径,防止气流短路。
回复
ly_901228
2017年11月18日 09:16:31
7楼
crj1314520 发表于 2017-9-7 14:50 应该是放在上技术夹层,回风与新风混合才会比较均匀,因为一般新风放在上技术夹层,不会再引到DCC盘管 …DCC放于上夹层时,下夹层的空气怎么处理?
回复

相关推荐