户外电力柜为何会产生凝露
co1503554557955
2017年09月04日 15:46:46
只看楼主

我国南方属于热带气候,秋冬( 或梅雨 ) 时节气温昼夜变化较大,潮气重, 110kV 变电站户外箱柜电气柜在运行时极易产生凝露,从而引发设备二次回路接地等问题,可能会造成断路器误动或拒动,严重时影响电网的安全运行。因此,解决 110kV 变电站户外箱柜的凝露问题刻不容缓。苏州世台防潮有限公司的工程师对于这一情况做了详细的分析如下。凝露产生的主要原因如下: 1 、昼夜温差变化较大,潮气重。

 2 、箱柜底部与电缆沟连接孔洞未封堵或存在缝隙,使得电缆沟中潮气通过孔洞或缝隙导入箱内,又未能够及时排除。 3 、部分箱柜内加热器的开启,使湿气蒸发成为柜内蒸汽,形成了箱内底部、顶部及柜壁的大量凝露。
一旦产生凝露,就会有如下的后果:1 、在户外箱柜内接线端子排上形成的露水对端子排上的金属导电部位造成腐蚀,腐蚀较重或混入灰尘等其它杂质后易造成交直流短路接地,直流接地对变电站的稳定运行造成了极大的危害。 2 、在开关或刀闸操作机构上形成的露水会腐蚀机构内的金属部件,影响机构的使用寿命,甚至因锈蚀而造成机构卡涩,导致开关或刀闸在分合时机构不能运行到位,如果因此使得开关动静触头慢分慢合,则会酿成极大的电力事故,尤其是开关久未操作时锈蚀现象会更加严重。 3 、当户外箱柜有凝露的时候,就会降低其绝缘性,可能导致爬电或闪络现象,严重影响设备正常运行,尤其是有的设备处于停运状态,其内部温度更低,更易在其表面形成凝露,此时一旦送电则极易发生事故。
所以户外的电力柜、开关柜、配电柜等的除湿刻不容缓,为了能够有效的解决凝露问题,需要加装苏州世台防潮的自动除湿装置,安全全自动除湿,并且能够有效的独立监控湿度情况,彻底排除湿气。
咨询热线:0512-85889060

wang171468177
2017年09月04日 19:48:51
2楼
广。。。。。。。广告
回复
a396673967
2017年09月05日 08:26:46
3楼
谢谢楼主!!!
回复

相关推荐

APP内打开