阳台悬挑梁末端主梁位置需要设附加加密筋3根吗
zhongcongzhou
2017年09月04日 10:03:20
来自于建筑施工
只看楼主

阳台悬挑梁末端处,主梁位置需要设附加加密筋3根吗。个人认为悬挑梁不是次梁,在主梁上不需要设附加三道箍筋。请朋友们告知,谢谢。2.地下室顶板渗漏水处打针处理后,还是有渗水现象。请问还能继续打针(注浆聚氨酯)处理吗。有无其它好的办法。

阳台悬挑梁末端处,主梁位置需要设附加加密筋3根吗。个人认为悬挑梁不是次梁,在主梁上不需要设附加三道箍筋。请朋友们告知,谢谢。
1.jpg
2.地下室顶板渗漏水处打针处理后,还是有渗水现象。请问还能继续打针(注浆聚氨酯)处理吗。有无其它好的办法。
2.jpg

1.jpg


2.jpg

blessing
2017年09月04日 10:25:14
2楼
第一个问题:个人觉得需要,附加箍筋是为了保证剪力的传递,附加箍筋是设置在集中力的承担面上的
回复
甲方施工员
2017年09月04日 14:32:50
3楼
1、不需要 但注意悬挑的箍筋
2、防水做没做 注完多长时间了 过段时间再看
回复
zhongcongzhou
2017年09月05日 08:44:21
4楼
甲方施工员 发表于 2017-9-4 14:32 1、不需要 但注意悬挑的箍筋2、防水做没做 注完多长时间了 过段时间再看谢谢。想请教一下,悬挑梁端部为何要加密箍,是否端部承受额外剪力。
回复